Testeur différentiels type Catu DT170

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Testeur différentiels type Catu DT170

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Dites moi, est ce que les testeurs de différentiels (temps et seuil) type catu dt170 sont utiles, ou le bouton test suffit (après tout le bouton test, est un test électrique) ?
Pour ceux qui ont les testeurs type DT 170, est ce fréquent que les différentiels soient hors normes, mais déclenchent quand même au bouton test ?

Je me pose la question car on m'en propose un d'occasion pour 100€.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur différentiels type Catu DT170

Message par RFco »

Hello


N'hésite pas

Achète le

Au moins tu seras sur de l'installation

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur différentiels type Catu DT170

Message par Netbyte »

Salut,
Donc tu confirme que ça apporte un vrai plus par rapport au bouton test ? Tu as souvent des diffs déclarés hs avec cet appareil (je sais que tu l'a) ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur différentiels type Catu DT170

Message par RFco »

Oui j'en ai déclaré hors limites
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités