Surconsommation électrique sans changement notable

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

bonjour a vous tous,
- la pince est un peu grosse pour prendre directement en dessous des disjoncteurs???
J aurai du prendre une pince plus petite peut être..?!

- Je pensais mettre le tywatt 500 a la place du sous compteur car je pensais qu il était plus simple de retirer une phase du T.I pour tester chaque circuit de chauffage que de tirer deux lignes(phase et neutre) entre le sous compteur et les circuits de chauffage car je n ai vraiment pas beaucoup de place dans le tableau??

J ai installé le sous compteur sur le circuit principale; maintenant je vais tester chaque circuit de chauffage; dois je faire le test pendant 24H???

- Je vais peut être installer une vmc double flux pour économiser le chauffage...J ai vu une NYLAN 150 qui apparemment n a pas besoin d être installé dans un volume chauffé mais seulement dans l isolation ???

- il n empêche que j ai encore été débité de 2KW en bleu HC hier entre 10h et 18h alors qu on était non seulement en HP mais en plus en Blanc..?!
Le technicien est passé hier et a testé le compteur sans trouver de problème..?!
il m a indiqué d envoyé un courrier a EDF pour la demande de remplacement de celui ci..?!
Encore merci pour vos aides
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par RFco »

bonjour


prendre des photos pour étayer les incongruités


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

j ai pris des photos et j ai envoyé un recommandé a edf..?!
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

J ai démonter le radiateur de ma chambre pour changer la carte puissance car parfois il chauffé plus que la température demandé; j avais alors du étalonner l appareil a +2 pour éviter qu il chauffe trop ...?!

J ai donc prise quelques mesures avec mon nouvel appareil et je souhaiterai savoir si cela est normal???
Après avoir disjoncter mon circuit de chauffage; j ai pris une décharge, bizarre, non????

Voila les mesures:

quand je demande a mon calybox le CONFORT:

Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 15
Entre le fil pilote et la phase j ai 45

quand je demande l ECO:

Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et la phase j ai 0

Quand je demande l arrêt a mon calybox :

Entre la phase et le neutre j ai 231
Entre le fil pilote et le neutre j ai 121
Entre le fil pilote et la phase j ai 23

Et quand j ai demandé l arrêt de mon calybox et coupe le disjoncteur:

Entre la phase et le neutre j ai 0
Entre le fil pilote et le neutre j ai 13
Entre le fil pilote et la phase j ai 13

P.S quand j ai coupe mon disjoncteur et pris une décharge; j étais en eco sur mon calybox..?!

Les mesures sont elles normales...?!

D avance merci

P.S je réédite; je viens de reprendre une décharge entre le fil de terre et le fil pilote, mesure 117 entre les deux..?!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonjour

Les mesures sont normales.

Je pense que vous prenez les décharges via le fil pilote qui ne doit pas être sectionné en même temps que le disjoncteur du circuit chauffage
Coupez le disj 2A du Calybox avant intervention sur un circuit chauffage
En principe il devrait y avoir une étiquette d'avertissement "fil pilote à sectionner"
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

C EST NORMALE D AVOIR 117 ENTRE LA TERRE ET LE FIL PILOTE???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par RFco »

bonjour


oui, sachant que le neutre est à la terre au niveau du transformateur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Oui et le mode arrêt correspond à une demi alternance donc une tension a peu près égale à la moitié de 230V
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

OK JE PENSAIS AVOIR TROUVE UN PROBLÈME...?!C est sa quand on est un novice..?!Maintenant je ferai attention avec un gestionnaire d énergie car deux décharge en 10 minutes, sa pique..?!

Merci pour votre aide les amis
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Avec la pince ampèremétrique fluke T5-1000 ; on ne peut pas mesurer l ampérage avec les deux sondes..?!
Sa serait plus simple sur un disjoncteur??
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités