Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Profiler73
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 10 févr. 2017 22:46
Contact :

Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Profiler73 »

Bonsoir à tous,
je voudrais transformé un moteur 220 v tri ---> 220 v mono.
la machine est un démonte pneu, le moteur entraîne un plateau tournant.
Sur la plaque signalétique, il est indiqué: 1HP - 0,75 KW - Ampère 3.8/2.2 - 1350 tr/min - 200/240 - 345/415 - 50/60 Hz.
j'ai installé sur le conseil d'un ami, un condensateur permanent de 25 µf.
Moteur déconnecté du système d'entrainement, le moteur fonctionne très bien.
Une fois le système d'entraînement reconnecté, le moteur tourne en saccade quelque seconde et fini par s'arrêter.
D'après le tableau des valeurs standard (voir photo ci-dessous) il est noté 51 µf pour un moteur de 0.75 KW tournant à 1500 tr/min.
le faite de mettre un condensateur de 50 µf en lieu et place de 25 changerait-il quelque chose ?

Merci d'avance.

Cordialement

Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Le montage à condensateur marche bien du moment ou le moteur est surdimensionnné, sinon il faut faire marcher avec un convertisseur variateur.
Avec 25µf il est évident que votre moteur fonctionne très mal car en effet il faut le double c'est à dire 50µF
Attention aussi pour le branchement du condensateur qui à cause de l'inversion de sens de rotation, doit être branché sur les phases inversées, voir ici :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ndensateur
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Profiler73
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 10 févr. 2017 22:46
Contact :

Re: Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Profiler73 »

Voilà une réponse claire et précis.
Merci pour vos lumières
Je me suis procuré à l'instant d'un condensateur 50 micro farad, je l'installerai demain.
j'y manquerai pas de revenir vers vous. ;-)

Cordialement.
Avatar du membre
Profiler73
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 10 févr. 2017 22:46
Contact :

Re: Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Profiler73 »

Bonjour à Tous,

Résultat du test: Nickel ( MERCI LABOBINE ;-) )
Youpi! ça tourne comme sur une horloge :-D

Par contre je suis pas sûre du branchement, pourriez vous s'il vous plaît vérifier?

Table de vérité:
Position 1:
L1 --> U1
L2 --> W1
L3 --> V1

Position 2:
L1 --> U1
L2 --> V1
L3 --> W1

Je pensais procédé au branchement comme ceci:
L1 --> U1
L2 --> W1
Condensateur --> W1 + V1

Merci pour votre aide,
Cordialement. ;-)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Labobine »

Bonjour,
C'est bien V1 et W1 (qui s'inversent) sur lesquels doit être branché le condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Profiler73
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 10 févr. 2017 22:46
Contact :

Re: Transformer un moteur asynchrone 220 tri --> 220 mono

Message par Profiler73 »

Bonsoir à Tous,

Voilà la Bête :shock:

Image

Problème résolu :-) , Merci LABOBINE.

A bientôt,

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités