section fil pour spots tbt 12V

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

bonjour,
je dois installer 6 spots 12V de 20W chaque dans un faux plafond en placo

j'ai un transfo electronique 230-12 V de 150 VA

- quelle section de fils faut il mettre en sortie du transfo vers les spots ? 1,5 ou 2,5 mm2 ??
- est ce qu'il vaut mieux faire un seul cicuit entre le transfo et les spots : du transfo vers le premier, puis deriv vers le 2eme spot etc...
ou plutot séparer en 2 lignes de 3 spots en parallele derriere le transfo ?

- puis je mettre le transfo dans le faux plafond (en le passant par un des trous de spots) ?
il est indiqué sur la notice du transfo : "a installer dans une zone ventilée loin de toute source de chaleur..." et "le transfo ne doit jamais etre recouvert y compris avec des materiaux servant a l'isolation thermique ou par des materiaux similaires..." (ils parlent sans doute de la laine verre...)

precision : il n'y a pas de laine de verre dans le faux plafond : seulement plaque en placo de 13 mm et 10 cm de hauteur sous le "vrai" plafond en parpaings (hourdis)
merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par Blade3655 »

10cm c'est un peu léger mais tanpis vous avez pas le choix. Concernant la section du 1.5 suffit, je vous conseillerais de faire 2 lignes de 1.5 mais cela dépend également de la distance maximum du dernier spot. Attention cependant si vous venez à mettre 6 spots sur la même ligne, on tombe a un peu plus de 11.6A de consommation auquel cas du 2.5 sera necessaire. Dans ce cas là la chute de tension sera un peu plus "négligeable", encore une fois cela dépendra de votre distance globale.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

bonjour et merci pour votre reponse

en fait j'ai 2 rangées de 3 spots au plafond
ecart entre 2 rangées : 110 cm
la distance maximum entre le 1er et le dernier spot est de 230 cm
la distance entre 2 spots est environ 100 cm
et la distance du tableau electrique au 1er spot est de 110 cm

pour la protection au tableau
mon transfo fait 150 VA / 230 V soit 0,65 A au primaire

mais faut il plutot considérer la puissance et l'intensité délivrées sur le secondaire ?
çad : 6 spots de 20 W 12 V = 120 VA
donc P/U = 120/11,6 V (la tension de sortie réelle du transfo) = 10,34 A !!!

Quelle protection mettre au tableau ? 10A comme pour un circuit lumière ? 16 A ? 20 A
faut il une protection dédiée pour ce circuits de spots ?
car j'ai aussi le circuit lumière de mon couloir sur le meme disj... pour le moment 4 X 75W = 300W mais peut etre spots 12V par la suite
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par gcortex »

2 circuits de 5A avec du 1,5 et fusible miniature de 8A !
pour une distance moyenne inférieure à 2m50 pas de souci :
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/

;-)
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

merci,
où dois je placer ce fusible miniature de 8A ???

pour le cablage entre 2 spots TBT 12V dans le plafond : peut-on utiliser du fil H07 sous gaine diam. 16 ou est ce préférable de mettre du RO2V 3G1.5 ??
les fils arrivant sur le bornier special du spot (sorte de porcelaine protégeant de la chaleur) ne risquent-ils pas de chauffer avec la chaleur dégagée par le spot (lampe halogène dichroïque 50 mm culot GU 5.3) ; chaleur pouvant atteindre 200 degrés C ??? indiqué sur l'emballage !!

faut il relier le fil de terre a l'armature métallique (alu dans mon cas) du spot 12 V ??
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par gcortex »

en série avec chaque fil "aller" de 1,5mm² (2 circuits)
pour gagner un fil, tu peux brancher une borne du secondaire du transfo à la terre
;-)
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par pedro8 »

BJR
IL EXISTE DU CABLE SPECIAL SPOTS TBT RESISTANT A LA CHALEUR C EST PLUS SUR
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

un fusible de 8A sur chaque fil ???? ça peut etre un disjoncteur au tableau electrique ? ou des fusibles "volants" sur le fil ???


sinon le probleme que je rencontre : les bornes de mes spots TBT sont plutot du genre "merdique" c'est limite si j'arrive a visser 2 fils 1,5mm2 dans une borne !!!! (2 fils dans chaque borne car une arrivée et un repiquage vers le spot suivant...)
la solution serait peut etre une boite de deriv sur laquelle chaque spot est relié... mais elle doit etre accessible je crois ?? donc dans le plafond ça va etre juste il est fini!

comment s'appelle ce câble "special spot TBT" résistant a la chaleur? faut il le passer sous gaine ICTA ? je n'ai que 1 m env entre chaque spot dans mon plafond.

me conseillez vous de placer le transfo 220-12V 150VA dans le plafond ? ou est ce préférable de le mettre dans la goulotte au tableau elec ?

le fil de terre sur l'armature métallique du spot 12V ? ça joue ou non ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par gcortex »

il existe des petis portes fusibles cylindriques
et même des moyens genre autoradio
tu mets la terre où tu veux dans la partie TBT
;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par RFco »

gcortex a écrit :il existe des petis portes fusibles cylindriques
et même des moyens genre autoradio
tu mets la terre où tu veux dans la partie TBT
;-)


Salutatous,


C'est quoi cette histoire de porte fusibles miniatures dans une installation domestique???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité