Bonjour a tous, j' ai un petit soucis avec une installation d éclairage sur détecteur avec interrupteur pour marche forcée. C est pour l éclairage extérieur, j ai deux détecteurs différents un en saillie parking et un encastré porche d entrée, qui commande trois lampe différente, le tout brancher avec un interrupteur marche forcée. Le problème c est quand j enlève la marche forcée l éclairage ce rallume sur detecteur surement et du coup refait un cycle d éclairage, comme si un impulsion lançait un détecteur . Si quelqu' un a une idée du probleme ???
Je joint un plan du montage , tout le branchement est dans une boite de dérivation dans les combles.[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/41635 ... tcteur.jpg[/img][/img]
cordialement guillaume
Problème éclairage sur detecteur
- guillaume11
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
- Contact :
Re: Problème éclairage sur detecteur
Bonjour
Oui effectivement les détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
Il vous suffit de brancher l'alimentation du détecteur sur le borne L du va et vient. Ainsi ils seront alimentés en permanence et il n'y aura plus de mise sous tension
Oui effectivement les détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
Il vous suffit de brancher l'alimentation du détecteur sur le borne L du va et vient. Ainsi ils seront alimentés en permanence et il n'y aura plus de mise sous tension
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7352
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème éclairage sur detecteur
hello
c'est tout à fait normal
en sortant de la marche forcée tu mets sous tension tes détecteurs qui alors partent pour un cycle
l'astuce pourrait être autre
laisser les détecteurs sous tension
sur l'inter vv mettre la phase en 2
sur l'inter vv mettre le retour lampes venant des détecteurs en 1
sur l'inter vv mettre le retour lampes allant vers les luminaires en L
@+
c'est tout à fait normal
en sortant de la marche forcée tu mets sous tension tes détecteurs qui alors partent pour un cycle
l'astuce pourrait être autre
laisser les détecteurs sous tension
sur l'inter vv mettre la phase en 2
sur l'inter vv mettre le retour lampes venant des détecteurs en 1
sur l'inter vv mettre le retour lampes allant vers les luminaires en L
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- guillaume11
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
- Contact :
Re: Problème éclairage sur detecteur
Merci, je vais tester cet après midi
Qui est en ligne