EJP fonctionnement et dépannage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

EJP fonctionnement et dépannage

Message par maxtofurious »

Bonjour,

J'ai l'option EJP mais malheureusement celle-ci ne fonctionne plus ...

Quand je court-circuite les bornes 1 et 2, le préavis s'exécute (signal sonore + camp clignotante) quand je court-circuite les bornes 2 et 3, l'asservissement s'enclenche et le chauffage déleste...

J'en conclu donc que mon relais EJP Merlin Gerin 15358 est OK et fonctionnel!

Quand je mesure entre les bornes 1 et 2 puis 2 et 3, j'ai 10V continue en jour EJP ... mais je n'ai aucune information concernant la nature de l'ordre envoyé par EDF ... Avez vous cette info ou plus d'informations ?

Image


Merci d'avance

Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par RFco »

hello


Le compteur n'envoie aucun ordre, il ne fait que donner un contact sec pour chacune des deux fonctions


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par maxtofurious »

Ok, jai mesuré ce jour (non ejp):

Entre 1 et 2 : 11v dc
Entre 2 et 3 : 8 v dc
Entre 1 et 3 : 3 v dc

Entre neutre et 1 : 8 v ac
Entre neutre et 2 : 7 v ac
Entre neutre et 3 : 6 v ac

De ce que j'ai compris, dans le tableau EDF ( qui est à 100m de chez moi), il doit y avoir les 3 phases + le neutre et en plus pour l'ejp, 3 fils. Ces 3 fils sont reliés à un contacteur qui est dans le tableau EDF, Ces fils sont connectés aux bornes 1,2 et 3 du merlin gerin 15357. Et EDF envoi 220v sur le 2, ferme le contact entre 1et 2 en averstissement ou ferme le contact entre 2 et 3 en asservissement Ejp... n'envoi rien sur le 1,2 et 3 quand ce n'est pas un jour ejp...

C'est bien ca ? Donc ces mesure sont des tensions résiduelles lié au fait que les 3P+N sont dans la même gaine que les fils EJP ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par RFco »

hello


As tu accès à ces fils au niveau du compteur ENEDIS???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par maxtofurious »

Non malheureusement c'est plombé ... mais le mec erdf vient le 2 janvier...

Je veux juste être certain de ne pas passer à côté de quelque chose... et donc de passer pour un con ...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par RFco »

re


si en shuntant 1 et 2

Si en shuntant 2 et 3

on retrouve les fonctions normales, alors le problème vient du relais ENEDIS


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Message par RFco »

et fait gaffe

tu avais vérouillé le sujet (donc impossible de répondre sauf pour ceux qui comme moi sont modérateurs)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités