Bonjour à tous (ou bonsoir),
Description de l'installation :
- ERP type R, 4e
- tarif jaune dans une logette EDF ( à 90m du TGBT) avec D 4x400 DDR 1A, 0.2s
- au TGBT un I 4x400 avec câblé en amont les protections pour les installations de sécurité (hotte, incendie, ...)
Ma question est de savoir ou installer exactement le parafoudre ?
Installation parafoudre
Re: Installation parafoudre
Je ferme le post, j'ai eu la réponse à ma question
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Installation parafoudre
Bonsoir,
Et alors il n'y a que vous et les petits oiseaux ? Si tout le monde fait pareil je me demande à quoi sert ce forum.
Vous devez l'installer où ce parafoudre ? ? ? ? ?
Un forum c'est une entraide pas un bureau d'étude gratuit.
Et alors il n'y a que vous et les petits oiseaux ? Si tout le monde fait pareil je me demande à quoi sert ce forum.
Vous devez l'installer où ce parafoudre ? ? ? ? ?
Un forum c'est une entraide pas un bureau d'étude gratuit.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Installation parafoudre
J'ai le même cas dans un de mes projets, le parafoudre sera installé dans le TGBT ui est à 50m de la logette arrivée du Tarif jaune.
Par contre j'ai un groupe électrogène de remplacement qui se trouve dans un autre local proche de la logette.
Celui ci alimentera le TGBT au TGBT via un inverseur de source.
D'où la question : le parafoudre en amont de l'inverseur de source coté Tarif Jaune ? ou en aval de l'inverseur ? Ou alors 1 en amont coté Tarij jaune et un autre coté Groupe électrogène ?
Pour ma part il sera en aval de l'inverseur de source En sachant que je suis en ERP et que j'aurai en aval un interrupteur associé à la coupure général à l'accueil.
++