génératrice HONDA EG 1800X

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
kosh07
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 26 oct. 2016 23:22
Contact :

génératrice HONDA EG 1800X

Message par kosh07 »

bonjour,
je ne m'y connais pas du tout en mécanique ni en électricité mais j'essaie de comprendre
ma génératrice ne débite plus de courant.
j'ai remplacé l'AVR parce que le condensateur de celui-ci était enflé.
j'ai commandé la pièce sur aliexpress et ils m'ont dit qu'elle était compatible (elle est censée être pour la 2500 et moi j'ai la 1800) bref
quand je démarre la génératrice avec l'AVR "abîmé", l'ampoule que j'y ai branchée s'allume mais très faiblement
lorsque je démarre la génératrice avec le nouvel AVR, y a rien du tout
j'ai parcouru quelques forum où j'ai lu que le problème pourrait venir de la rémanence mais je n'y comprend rien du tout
étant novice dans ce domaine, je sollicite votre aide
merci d'avance pour les âmes charitables qui voudront bien m'aider ;)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: génératrice HONDA EG 1800X

Message par Labobine »

Bonjour,
Si il y a une légère tension avec l'AVR abimé c'est qu'il y a tout de même du rémanent et par déduction si il n'y rien avec l'AVR neuf c'est qu'il ne correspond pas ou mal branché.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kosh07
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 26 oct. 2016 23:22
Contact :

Re: génératrice HONDA EG 1800X

Message par kosh07 »

bonjour,
après avoir laissé la génératrice tourner assez longtemps (15min environ), j'ai remarqué que le filament de l'ampoule que j'avais branché jaunissait mais sans plus.
j'ai mesuré la tension avec un multimètre, ça m'a donné 24V voire 25V
tu penses que le nouvel AVR n'est pas adapté alors ? saurais-tu où est-ce que je peux en avoir à part aliexpress ?
pour info je suis de Tahiti
merci pour ton aide monsieur Labobine
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: génératrice HONDA EG 1800X

Message par Labobine »

Bonjour,
Chaque marque et modèle possède spécifiquement son régulateur propre et je n'ai aucune info chez qui pourrait vous le fournir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice HONDA EG 1800X

Message par Candela »

Bonjour,
compte-tenu de ce qu'a dit Labobine, rien ne vaut dans ce domaine la pièce d'origine.
Donc voir ICI.

Mais à priori, pas grand chose dans l'océan Pacifique. un comble pour une marque Japonaise :-o

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité