Avis pour consuel et normes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
Contact :

Avis pour consuel et normes

Message par guillaume11 »

Bonjour , je viens ici pour avis sur la GTL de ma maison vis a vis du consuel. Je compte installer deux Goulotte gtl 13 modules avec un tableau principal 13 modules 4 rangees et un secondaire accolée avec 2 rangees 13 modules. Je parts sur cette configuration car j ai deja le tableau principal 52 modules prémonté précablé. Mon probleme est que quand j ai fait ma nomenclature tableau , elle ne rentre pas dans ce seul tableau en respectant les 20% de module libre pour le consuel. Je vous mets cijoint un plan détaillé, si quelqu un peut me confirmer la conformité ou non .
cordialement

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3555
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout ceci me semble conforme
Carminas
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par guillaume11 »

Merci carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par RFco »

hello


Attention tout de même au moins pour la partie avant compteur (couvercle séparé)

pour le reste, en effet rien à redire sans cotes...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par guillaume11 »

Bonsoir , j ai ajouté quelques details.[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_802028GTL.png[/img][/img]
Par contre j ai un autre probleme au niveau de ma salle de bain, une liaison equipotentielle locale ou secondaire est elle obligatoires ? Il y a dans la sdb: une baignoire acrylique pied plastique , une douche receveur en melange resine, une vasque acrylique, un wc , et mes nourrices en per pour alimenter tout ça, j ai oublier une prise 2p+t en volume trois , un seiche serviette classe 2 et deux inter ( un miroir et un plafond).
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par RFco »

hello


oui L.E.S. obligatoire

interconnecter les terres lumière, prises, seche-serviettes,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3555
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans la salle de bain, même si on n’a pas de masse métallique, il faut relier les conducteurs de terre des circuits de la salle de bain (prise, éclairage, sèche-serviette) à la Liaison Equipotentielle Supplémentaire (interconnexion locale supplémentaire redondante)

Mais la dernière version de la norme (11/2015) indique qu’en locaux d’habitation la Liaison Equipotentielle Supplémentaire peut se faire dans le tableau, celui-ci étant considéré comme suffisament proche.
On peut donc ne rien faire.
Carminas
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par guillaume11 »

Donc si je ne fait de LES le consuel ne peut pas m y obliger???
cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par RFco »

guillaume11 a écrit :Donc si je ne fait de LES le consuel ne peut pas m y obliger???
cordialement

tout dépend de la version de la norme utilisée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guillaume11
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
Contact :

Re: Avis pour consuel et normes

Message par guillaume11 »

J avais prévu la norme amandement A4.
Si j ai bien compris les LES il faudrait que je relie les pieds du bati wc , mettre une attente sous la baignoire et le bac douche, et recuperer les terres prise et eclairage mettre tout ça sur une barrette et repartir au tableau en 6²?
J avais pas du tout prévu les LES
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités