mise aux normes du tableau electrique

Message par ricton »

J'aurais besoin de conseil de vieux briscard , lol
Voila , j'ai mon bof qui vient d'acheter une petite maison .
Il fait des travaux , et bien entendu il va toucher a l'élec, mais juste au tableau car ce sont des portes fusible .
En fait je voulais avoir vos avis .
Le tableau se trouve a l'entrée dans un renfoncement étroit au mur avec le disjoncteur principal au dessus. Je vais certainement avoir besoin d'un tableau 2 rangées et changer le disjoncteur principal .
Mais je doute que j'arriverais a faire tout rentrer, donc avez-vous des conseils a me donner pour le disjoncteur principal et le tableau 2 rangées ?
Dois-je faire tout en saillit et donc rallonger les fils ?
Evidemment , la méthode la plus simple m'irait amplement.
Je vous souhaite une bonne journée
et merci par avance pour votre aide

Désolé, je galère a mettre une photos
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par RFco »

hello


qu'appelle tu le disjoncteur principal???

le disjoncteur appartenant à EDF??

Si oui, alors PAS TOUCHE

une photo de l'ensemble serait bienvenue

pour mettre une photo, l'uploader via un site spécialisé type casimages ou autre ou alors via un [Interdit :)] type dropbox qui permet de donner des liens publics vers les images


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ricton
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 28 oct. 2016 11:26
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par ricton »

Bonjour Rfo , merci de votre réponse . je vous les photos

[urlhttp://www.casimages.com/m_photos?alb=0][/url]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par RFco »

rebonjour


merci de vérifier le lien, ce n'est pas bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par RFco »

ok

donc oui, forcement en applique, garder la ""coque"" de l'existant pour y mettre les connexions permettant de rallonger les fils

en effet, pas la place ou mettre en sécurité

mettre le nouveau juste en dessous de la porte
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ricton
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 28 oct. 2016 11:26
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par ricton »

Vous avez raison rfco , vaut mieux déporter le tableau et gardé le disjoncteur principal dans son petit placard.
D'ailleur , si je veux changer le DB , je dois faire une demande a ERDF ?
A combien d'euros reviens un changement de disjoncteur ?
Rien ne m'empeche de changer le tableau electrique et de faire le changement de DB plus tard ?
Puis-je mettre le tableau plutôt a coté que en dessous ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par RFco »

en dessous, à côté, peu importe


pour le coût, aucune idée, par contre pas de gratuité si pas défectueux
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ricton
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 28 oct. 2016 11:26
Contact :

Re: mise aux normes du tableau electrique

Message par ricton »

Merci Rfco pour vos réponse
Bon week end