taille de section pour une ligne 16 kw ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
martok
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 20:43
Contact :

taille de section pour une ligne 16 kw ?

Message par martok »

Bonjour
quelle est la taille de section pour une ligne 16kw de moins de 30 mètre de long
( de mon appartement au disjoncteur 500ma du couloir )

cordialement
Avatar du membre
PhilippeB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 22 nov. 2008 00:46
Contact :

Re: taille de section pour une ligne 16 kw ?

Message par PhilippeB »

Bonjour
16kW sous 230 V
Mini 16 mm2 en R2V

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: taille de section pour une ligne 16 kw ?

Message par Carminas »

Bonsoir

16kW ce n'est pas une valeur standard et cela me semble beaucoup pour un appartement.
Cela signifierait un disjoncteur de branchement 60/75/90A (si c'est du mono) soit pour 30m du 2x35².

Mais vérifiez qu'il n'y a pas une erreur dans votre demande.
Peut-être 6kW ? dans ce cas :
- 16² avec un DB 15/30/45A
- 25² avec un DB 30/45/60A

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités