Relai temporisé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
sebtrumpet
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 27 sept. 2016 08:45
Contact :

Relai temporisé

Message par sebtrumpet »

Bonjour à vous tous

Je viens d'arriver sur le forum et j'espère pouvoir y partager pas mal de chose ....
En attendant de donner un coup de main aux autres, c'est moi qui suis un peu paumé sur un truc qui ne semble vraiment pas compliqué.
Voilà, en fait, je souhaiterais utiliser un relai temporisé, l' activer avec une impulsion (bp), et qu'après une tempo donnée, il reproduise une impulsion en sortie.
(BP --> sortie à zéro pendant tempo puis sortie à 1 le temps d'une impulsion, puis sortie à zéro).
J'ai regardé attentivement toutes les courbes des différentes fonctions des relais temporisés, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça. En gros, je veux reproduire le signal de commande quelques instant plus tard (ou encore décaler l'effet BP).

C'est peut être pas très clair ça.... :shock:

Bon ben pour ceux qui ont compris (s'il y en a ), je suis preneur de toute piste ou solution.

Merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par Didier62 »

Bonjour
sebtrumpet a écrit : Voilà, en fait, je souhaiterais utiliser un relai temporisé, l' activer avec une impulsion (bp), et qu'après une tempo donnée, il reproduise une impulsion en sortie.
(BP --> sortie à zéro pendant tempo puis sortie à 1 le temps d'une impulsion, puis sortie à zéro).

C'est peut être pas très clair ça.... :shock:

Bon ben pour ceux qui ont compris (s'il y en a ), je suis preneur de toute piste ou solution.
J'avoue que ce n'est pas très clair pour moi
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par RFco »

hello


je ne pense pas qu'il existe un relais tout fait pour cette fonction.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par Candela »

Bonjour,
Cela correspond à peu près à un relais à contact de passage, voir exemple ICI.
Je ne suis pas certain que ce relais fonctionne à impulsion de commande, mais c'est bien la fonction souhaitée.

Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par caydon »

Bonsoir,
Il faut deux 80.01 finder en cascade
L'art et la manière...
Avatar du membre
sebtrumpet
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 27 sept. 2016 08:45
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par sebtrumpet »

Salut à tous et merci !

Candela, merci pour ton lien, mais en fait, la fonction contact de passage déclenche la sortie dès l'activation de la commande, alors que je souhaite la déclencher après une tempo...
Merci également à caydon. En effet, avec deux en cascade, je vais pouvoir faire (je n'y avait pas pensé du tout). Mais je trouve bizarre qu'il n'y ait pas une fonction capable de faire ça sur un seul relai. Après tout, ce n'est qu'un retardateur de signal.

Merci à vous encore, et si quelqu'un a d'autres idées, je reste preneur !
Avatar du membre
sebtrumpet
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 27 sept. 2016 08:45
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par sebtrumpet »

Salut à tous,

Bon, en fait je me suis un peu enflammé car la solution de caydon ne fonctionne pas car la commande ne peut pas être une impulsion mais unique ment un contact maintenu (si je lis bien le graphe de la foction)... [horsdemoi.gif]
Dites moi que je lis mal svp !!!!

lien: http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... 8001FR.pdf

Merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par Candela »

Bonsoir,
sebtrumpet a écrit : Candela, merci pour ton lien, mais en fait, la fonction contact de passage déclenche la sortie dès l'activation de la commande, alors que je souhaite la déclencher après une tempo...
Non, le contact de passage, c'est l'OF de sortie qui se déclenche après la tempo pendant 200 ms.
Voir le diagramme ICI "Impulsion retardée-alimentation constante".
Cordialement
Avatar du membre
lisa1
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 14 oct. 2016 10:34
Contact :

Re: Relai temporisé

Message par lisa1 »

C'est peut être pas très clair ça.... :shock:


Salut,
En fait ce n'est pas très clair pour moi :shock:
De toute façon pour une réponse plus professionnelle tu peux voir le lien suivant :********************
bon courage :)
Modifié en dernier par Candela le lun. 17 oct. 2016 13:21, modifié 1 fois.
Raison : lien publicitaire suppprimé (non-respect de la Charte du Forum)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités