raccordement lanceur et condensateur
raccordement lanceur et condensateur
bonjour,
j' ai un moteur 220v, 0.5 ch avec lanceur, le condensateur a claqué, pas de capacité indiqué, j'ai trouvé quelque pars 100 mf, ce qui visiblement est faux, de plus j' ai laissé trainer l'affaire ce qui fait que je n 'ais plus le cablage en tête
j' ai recablé ce qui me semble logique, mais si le moteur démarre au bout d' un moment il fume .
quelqu'un peut' il me donner le schéma lanceur/condo et sa valeur
merci
cordialement
j' ai un moteur 220v, 0.5 ch avec lanceur, le condensateur a claqué, pas de capacité indiqué, j'ai trouvé quelque pars 100 mf, ce qui visiblement est faux, de plus j' ai laissé trainer l'affaire ce qui fait que je n 'ais plus le cablage en tête
j' ai recablé ce qui me semble logique, mais si le moteur démarre au bout d' un moment il fume .
quelqu'un peut' il me donner le schéma lanceur/condo et sa valeur
merci
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: raccordement lanceur et condensateur
Bonjour,
Sans la photo de la plaque signalétique, du moteur et des sorties de fils ce n'est guère possible de vous donner un schéma, sinon allez faire un tour sur mes pages :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
Sans la photo de la plaque signalétique, du moteur et des sorties de fils ce n'est guère possible de vous donner un schéma, sinon allez faire un tour sur mes pages :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: raccordement lanceur et condensateur
merci d' avoir répondu,
je ne fais pas de photo on risque de ne pas voir grand chose, il n' y a pas de schéma c 'est un moteur qui a quelques années
donc quand je regarde les bornes de raccordements :
en bas à droite : alimentation et fil pour bobine
en bas à gauche : alimentation et fil condo
en haut à droite : fil pour bobine et fil contact lanceur
en haut à gauche un shunt qui relie la borne haut droite
de la borne haut droite j' ai relié de contact lanceur (même couleur de fil)
du contact au condo
du condo à un fil sortant d' une bobine
pourquoi j 'ai tout coupé
le condo n' avait pas de borne (connecté directement)
le moteur était plein de poussière donc plus facile pour nettoyé
les fils du condo étaient complètement hs
ben biensûr j'aurai faire le relevé
la plaque
moteur Facem Lille n° 36323
cv 0,5, monophasé 110/220v, 50 ps, 1400tours
moteur à condensateur
cordialement
je ne fais pas de photo on risque de ne pas voir grand chose, il n' y a pas de schéma c 'est un moteur qui a quelques années
donc quand je regarde les bornes de raccordements :
en bas à droite : alimentation et fil pour bobine
en bas à gauche : alimentation et fil condo
en haut à droite : fil pour bobine et fil contact lanceur
en haut à gauche un shunt qui relie la borne haut droite
de la borne haut droite j' ai relié de contact lanceur (même couleur de fil)
du contact au condo
du condo à un fil sortant d' une bobine
pourquoi j 'ai tout coupé
le condo n' avait pas de borne (connecté directement)
le moteur était plein de poussière donc plus facile pour nettoyé
les fils du condo étaient complètement hs
ben biensûr j'aurai faire le relevé
la plaque
moteur Facem Lille n° 36323
cv 0,5, monophasé 110/220v, 50 ps, 1400tours
moteur à condensateur
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: raccordement lanceur et condensateur
Re,
Alors pas de photos ?, pas de mesures ?, de quoi je me plains ?, la seule indication c'est d'avoir appris par la lecture de la plaque signalétique que c'était un 110/220, parceque comment sont branchés vos fils je m'en "tape le cocotier" tant que je sais pas à quel type de moteur j'ai à faire et donc donnez moi des choses concrètes par exemple :
combien sortent de fils du moteur ? en vrac ou sur un bornier à combien de bornes ? et ce fameux "lanceur" c'est quoi exactement ???
Alors pas de photos ?, pas de mesures ?, de quoi je me plains ?, la seule indication c'est d'avoir appris par la lecture de la plaque signalétique que c'était un 110/220, parceque comment sont branchés vos fils je m'en "tape le cocotier" tant que je sais pas à quel type de moteur j'ai à faire et donc donnez moi des choses concrètes par exemple :
combien sortent de fils du moteur ? en vrac ou sur un bornier à combien de bornes ? et ce fameux "lanceur" c'est quoi exactement ???
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: raccordement lanceur et condensateur
he désolé je suis pas électricien, je donne les données qui je pensais juste, je vais faire une photo, pour le lanceur c'est un lanceur centrifuge
désolé
cordialement
désolé
cordialement
Re: raccordement lanceur et condensateur
http://www.casimages.com/u/jcrenjc/363477/
voila la plaque, j' espère que c' est lisible, s' il faut faire des mesures je mesure quoi, et sur quels bornes ?
cordialement
voila la plaque, j' espère que c' est lisible, s' il faut faire des mesures je mesure quoi, et sur quels bornes ?
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: raccordement lanceur et condensateur
Bonjour,
C'est vraiment du gagne petit, et je vais essayer de m'en contenter. Tout ce que je peux en déduire c'est que le moteur est bien couplé pour le 220 et que le secteur est branché aux 2 bornes du bas.
Pour le condensateur il y a forcément 2 fils qui sortent du moteur ailleurs et ces 2 fils doivent être branchés au condensateur.
Quand au sens de rotation il ne peut pas se changer ce moteur ayant été configuré pour une machine à un seul sens de rotation.
C'est vraiment du gagne petit, et je vais essayer de m'en contenter. Tout ce que je peux en déduire c'est que le moteur est bien couplé pour le 220 et que le secteur est branché aux 2 bornes du bas.
Pour le condensateur il y a forcément 2 fils qui sortent du moteur ailleurs et ces 2 fils doivent être branchés au condensateur.
Quand au sens de rotation il ne peut pas se changer ce moteur ayant été configuré pour une machine à un seul sens de rotation.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
