Bonjour à vous,
J'aimerais bien savoir la signification de la valeur de chute de tension qu'on trouve dans les catalogues des cables électriques,
exemple:
câble U-1000 ARVFV 3x35 Nexans: Chute de tension en tri-phasé= 1,64 V/A.km
Je me demande comment ils sont arrivés à cette valeur sachant que l'unité de chute de tension est V et non pas V/A.km, je veux savoir aussi si cette valeurs me sera utile pour le calcul des chutes de tension dans un câble quelque soit la puissance ?
Merci à vous et bonne journée
Chute de tension d'un câble
- Diantalvic
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 25 août 2016 15:52
- Contact :
Re: Chute de tension d'un câble
Bonjour,
ta chute de tension sera impacté par l'intensité qui transite et la longueur de ton câble d’où cette indication de chute de tension qui te donne X volt de chute en fonction de Y ampere et Z longueur de câble.
Par exemple tu veux alimenter une charge de 40A à 100 métres
Cela va nous donner avec ton câble une chute de tension de 1.64 x 40 x 0.1 = 6.56V de la il te reste a voir si cette chute de tension est en adéquation avec ce que tu veux alimenter ( 3 % admissible pour de l’éclairage et 5 % pour le reste si tu est alimenté en BT et non propriétaire du poste HTA/BT)
Tu retrouve ce principe dans les abaques ou tu as fonction de l'intensité ou puissance une longueur maxi de câble pour avoir une chute de tension admissible.
ta chute de tension sera impacté par l'intensité qui transite et la longueur de ton câble d’où cette indication de chute de tension qui te donne X volt de chute en fonction de Y ampere et Z longueur de câble.
Par exemple tu veux alimenter une charge de 40A à 100 métres
Cela va nous donner avec ton câble une chute de tension de 1.64 x 40 x 0.1 = 6.56V de la il te reste a voir si cette chute de tension est en adéquation avec ce que tu veux alimenter ( 3 % admissible pour de l’éclairage et 5 % pour le reste si tu est alimenté en BT et non propriétaire du poste HTA/BT)
Tu retrouve ce principe dans les abaques ou tu as fonction de l'intensité ou puissance une longueur maxi de câble pour avoir une chute de tension admissible.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chute de tension d'un câble
Bonjour,
Sinon, il y a tout ce qu'il faut sur le site, ICI et LA
.
Et bien d'autres chose utiles....
Cordialement
Edit: Curieusement, les liens n'apparaissent que lorsque le pointeur se place sur les "_"
Cette formule donne la chute de tension en Volts par Ampère et par km => D'où le calcul de Diantalvic.medbrz a écrit : Je me demande comment ils sont arrivés à cette valeur sachant que l'unité de chute de tension est V et non pas V/A.km,
Sinon, il y a tout ce qu'il faut sur le site, ICI et LA
Et bien d'autres chose utiles....
Cordialement
Edit: Curieusement, les liens n'apparaissent que lorsque le pointeur se place sur les "_"
Re: Chute de tension d'un câble
Merci à vous deux,vos répences sont bien ce que je cherche 
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité