branchement disjoncteur type 2

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

branchement disjoncteur type 2

Message par david701 »

Bonjour branchement disjoncteur type 2, je remet un disjoncteur instantanée dedans la maison pour servir de coupure intérieur, j'aimerais savoir si je peux brancher sur ce disjoncteur larrivée de 'exterieur en aval de celui ci au lieu de en amont, parce que plus pratique ds ma configuration de goulotte cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement disjoncteur type 2

Message par RFco »

hello


un instantané???

Quelle drôle d'idée

On perd toute la sélectivité différentielle

Perso, je conseille plus l'inter-sectionneur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: branchement disjoncteur type 2

Message par Candela »

salut,
RFco a écrit :

un instantané???

Quelle drôle d'idée

On perd toute la sélectivité différentielle

Perso, je conseille plus l'inter-sectionneur

100% d'accord avec toi!
cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement disjoncteur type 2

Message par Carminas »

Bonsoir

Sinon, un DB non différentiel conviendra également.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités