branchement disjoncteur type 2
branchement disjoncteur type 2
Bonjour branchement disjoncteur type 2, je remet un disjoncteur instantanée dedans la maison pour servir de coupure intérieur, j'aimerais savoir si je peux brancher sur ce disjoncteur larrivée de 'exterieur en aval de celui ci au lieu de en amont, parce que plus pratique ds ma configuration de goulotte cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: branchement disjoncteur type 2
hello
un instantané???
Quelle drôle d'idée
On perd toute la sélectivité différentielle
Perso, je conseille plus l'inter-sectionneur
@+
un instantané???
Quelle drôle d'idée
On perd toute la sélectivité différentielle
Perso, je conseille plus l'inter-sectionneur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement disjoncteur type 2
salut,
cordialement
100% d'accord avec toi!RFco a écrit :
un instantané???
Quelle drôle d'idée
On perd toute la sélectivité différentielle
Perso, je conseille plus l'inter-sectionneur
cordialement
Re: branchement disjoncteur type 2
Bonsoir
Sinon, un DB non différentiel conviendra également.
Sinon, un DB non différentiel conviendra également.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

