Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par Labobine »

re,
J'étais bon à un demi ampère prêt donc comme je m'en doutais. votre disjoncteur de 18amp est un peu"jeune"
Pour faire un essais c'est un branchement direct, car vous avez un disjonteur compteur réglé à combien ?.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
malenimi
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 4 août 2016 09:53
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par malenimi »

Le règlage compteur est 6kw et 30 A
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par Labobine »

re,
A 30amp c'est trop juste mais essayez donc.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
malenimi
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 4 août 2016 09:53
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par malenimi »

Salut et Bon dimanche à tous,

Branchement effectué ce matin, j'ai branché en 6mm2 derrière un fusible 32 ampères et le moteur avec sa poulie à démarré sans soucis, bon j'avais aussi coupé toutes les autre sources de consommation. Test effectué 3 fois, je l'ai laissé tourner une minute pour voir et ras.

Michel
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par Labobine »

Bonjour,
Voilà une bonne nouvelle ce qui prouve que votre disjonteur n'est pas trop sensible, c'est pourquoi je vous avait dit de faire un essai, reste à savoir maintenant avec le compresseur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
malenimi
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 4 août 2016 09:53
Contact :

Re: Alimentation moteur compresseur pour air respirable

Message par malenimi »

Je ferai le montage fin août, je pars en vacances pour une quinzaine de jours, je reviens vers toi dès que c'est fait.