Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Message par edfhelp »

bonsoir,

1-Pourquoi il existe deux pouvoirs assigné de coupure :

Icu (pouvoir assigné de coupure ultime)

Icn (pouvoirs assigné de coupure)

-------------------------------------------------------------------------
2-Pourquoi le mot ultime?


Merci
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Message par électron libre »

Bonjour,

Bonne lecture..
http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct150.pdf

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Message par pericles »

bonsoir à tous,

Icu (pouvoir assigné de coupure ultime) → disjoncteurs industriels (norme CEI 60947-2 )
Icn (pouvoirs assigné de coupure) → disjoncteurs domestiques ( norme EN 60 898 )

Pourquoi le mot ultime? → le plus élevé, soit la valeur maximale du courant de court-circuit que le disjoncteur peut couper

voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160907011307432137.pdf

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités