condensateur moteur

Message par thierrou »

Bonjour,
je voulais savoir qu'elle est l'incidence si on monte un condensateur sous ou sur dimensionné par rapport au calcul?
ex: prévu 50uF je mets un 60uF

merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: condensateur moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Le fait d'augmenter la capacité d'un condensateur fait augmenter la tension aux bornes de l'enroulement et donc de ce fait augmente l'intensité et fait chauffer le moteur et à la longue finit par grilller le bobinage.
Si le condensateur est trop faible le moteur peine et ne donne pas toute sa puissance.
Dans le cas d'une valeur de capacité d'origine pour un moteur monophasé, cette valeur peut être augmentée sans conséquence dommageable pour le moteur jusqu'à une limite de 20%
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
thierrou
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 21:46
Contact :

Re: condensateur moteur

Message par thierrou »

ok merci beaucoup