Hauteur tableau
Hauteur tableau
une autre petit question tableau a moins de 90 cm du sol ( entre 50 cm et 90 cm) ca passe au consuel avec une porte; cordialement
Re: Hauteur tableau
Dans la dernière version de la norme :
"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise en 0,50 m et 1,80 m.
A minima, la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
Donc pour répondre à votre question : cela passe avec une porte.
@+
"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise en 0,50 m et 1,80 m.
A minima, la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
Donc pour répondre à votre question : cela passe avec une porte.
@+
Carminas
Re: Hauteur tableau
merci pour la reponse, cest valable meme avant lamendement 5 cordialement
Re: Hauteur tableau
Oui sauf qu'on parlait de GTL fermée.
Là c'est plus précis.
De toute façon sur un point comme celà, avant ou après cela ne change pas grand chose.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faite cela, mais je ne vois pas qui irait vous reprocher quoi que ce soit.
Là c'est plus précis.
De toute façon sur un point comme celà, avant ou après cela ne change pas grand chose.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faite cela, mais je ne vois pas qui irait vous reprocher quoi que ce soit.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

