Hauteur tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Hauteur tableau

Message par david701 »

une autre petit question tableau a moins de 90 cm du sol ( entre 50 cm et 90 cm) ca passe au consuel avec une porte; cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Hauteur tableau

Message par Carminas »

Dans la dernière version de la norme :

"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise en 0,50 m et 1,80 m.
A minima, la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."

Donc pour répondre à votre question : cela passe avec une porte.

@+
Carminas
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: Hauteur tableau

Message par david701 »

merci pour la reponse, cest valable meme avant lamendement 5 cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Hauteur tableau

Message par Carminas »

Oui sauf qu'on parlait de GTL fermée.
Là c'est plus précis.

De toute façon sur un point comme celà, avant ou après cela ne change pas grand chose.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faite cela, mais je ne vois pas qui irait vous reprocher quoi que ce soit.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités