norme
norme
bonjour j’aimerais savoir si je dois mette du 10 ou 16 mm² pour alimenter ma barre d’alimentation vertical des inter diff (4 en tout) ds un tableau domestique; cordialement meme questions pour un inter diff seul.
Re: norme
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Carminas
Re: norme
Merci Carminas, vous savez toujours tout.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

