différentiel déclanchement aléatoire

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1286
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par pericles »

Bonsoir, un mémo décrivant les déclenchements par sympathie

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... UEN114.pdf

un lien pour la documentation mesure d’isolement
le lien http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... caf_52.pdf

cordialement
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par pedro8 »

BJR
TU ES RESPONSABLE DU SERVICE ENTRETIEN ELECTRIQUE ??
TU ES ELECTRICIEN ??? C EST UNE LOURDE RESPONSABILITE EN ERP
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par Jkerviel »

Bonjour,

Les excellents documents de Pericles décrivent le phénomène mieux que je ne le ferais:

La composante capacitive d'une installation est due:
- Aux capacités des lignes, c'est à dire aux câbles qui comportent des capacités de fuite(assimilable à un condensateur entre le câble parfait et la terre) par rapport à la terre (se référer à la modélisation réelle d'un câble pour plus de détails). Ces caractéristiques ne sont significatives en BT que sur de grandes longueurs, soit sur des installations étendues.
- Par les équipements reliés à cette ligne qui comportent des composants capacitifs (alimentation redressée, variateurs, onduleurs, ordinateurs... qui ont des condensateurs de découplage, des filtres....)

Vous avez remarqué que les départs qui déclenchent comportent des ordinateurs, c'est donc vraisemblablement bien un problème de déclenchement par sympathie auquel vous avez à faire face.


les solutions sont donc :

- Remplacer les différentiels par des différentiels HPI ou SI
- Suivant le nombre d'ordinateurs présents sous un seul différentiel, dispatcher ces ordinateurs sous plusieurs différentiels.

Faites d'abord un essai en traitant le départ le plus sensible.
Avatar du membre
jojo
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 16:36
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par jojo »

salut Pericles

merci pour les docs c'est tres interressant avec les explications de Jkerviel je commence a mieux cerné le problème.
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par Jkerviel »

Tenez nous au courant des suites que vous donnez .
Avatar du membre
jojo
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 16:36
Contact :

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Message par jojo »

Suivant les conseils des specialistes j'ai remplacé un différenciel 30 m par un 30m mais SI j'ai eu quelques coupures durant le mois et effectivement celui ci n'a pas bougé . Je vous remerci encore pour ces bons conseils quand a moi il ne me reste plus qu'a repéré les diff refractaire et a les changer
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité