Bonjour,
j'ai récemment acheté un appareil Chauvin Arnoux CA6113.
Il permet entre autre de réaliser la mesure de courant de court circuit sur une installation électrique.
Mais cette mesure ne se fait qu'en monophasé à priori, possible aussi phase /phase si j'ai bien compris la notice.
Est il possible, avec le résultat obtenu de faire une estimation du courant de court circuit triphasé?
Merci d'avance
Voici un extrait de la notice:
3.7. MESURE DE L’IMPÉDANCE DE LIGNE (Zi)
La mesure de l’impédance de la boucle Zi (L-N, L1-L2, ou L2- L3 ou L1- L3) permet de calculer le courant de court-circuit et de dimensionner
les protections de l’installation (fusible ou différentiel), quel que soit le régime du neutre de l’installation.
3.7.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE
L’appareil génère des impulsions d’une durée de 300 µs et d’une amplitude de 5 A au maximum entre les bornes L et N. Il mesure
ensuite les tensions UL et UN et il en déduit Zi.
L’appareil calcule ensuite le courant de court-circuit Ik = ULN / Zi dont la valeur sert à vérifier le bon dimensionnement des protections de l’installation.
Appareil de mesure Ik
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Appareil de mesure Ik
Bonjour,
Le guide C15-105 indique la relation entre Ik2 et Ik3:
Ik2max =
/2 Ik3max = 0,866 Ik3max
il n'est pas possible de donner une formule simple pour Ik3/Ik1 puisque les impédances des câbles Ph et N sont à priori différentes.
Cordialement
Le guide C15-105 indique la relation entre Ik2 et Ik3:
Ik2max =
il n'est pas possible de donner une formule simple pour Ik3/Ik1 puisque les impédances des câbles Ph et N sont à priori différentes.
Cordialement
Re: Appareil de mesure Ik
Bonjour
merci pour la réponse.
Nicolas
merci pour la réponse.
Nicolas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
