Cosses obligatoire en installation domestique?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Cosses obligatoire en installation domestique?

Message par florent48 »

Bonjour,
une précision svp, dans quel cas en installation électrique domestique des cosses de branchement sont elles obligatoires?

Je pense notamment au cable 6mm2 en sortie de disjoncteur pour four ou au 10mm2 en sortie de disjoncteur d'abonné ou en entrée d'inter différentiel ou en pontage d'une rangée de disjoncteurs à l'autre par exemple.

Ou bien ces câbles, généralement composés de plusieurs brins, peuvent bien être raccordés tels quels dans les bornes à cage des appareillages?

C'est toujours ce que j'ai fais (sans cosses) , mais niveau norme et suppression du risque d'échauffement ou de mauvais serrage, qu'en est-il?

Merci par avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cosses obligatoire en installation domestique?

Message par RFco »

hello

pas besoin de cosses, ca ne sert à rien puisque les serrages se font via des bornes à cage

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Cosses obligatoire en installation domestique?

Message par florent48 »

Merci RFco.
C'est bien ce qu'il me semblait, mais mieu vaut l'avis de personnes qui savent!
J'espère ne pas dire une bétise, les bornes des disjoncteurs sont bien des bornes à cage?
Contrairement aux bornes automatiques, mais qui ne sont pas disponibles à partir des 32A me semble-t-il, en raison du diametre supérieur du cable, d'où les bornes à cage, c'est bien cela?
Merci par avance pour la précision
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cosses obligatoire en installation domestique?

Message par RFco »

Oui

De toutes façons c'est le cas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités