câblage Volets roulants

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

câblage Volets roulants

Message par matrix »

Bonjour,

Ma question est la suivante:

Pour un câblage d'un circuit volets roulants, quel est la distance maximale autorisée avec fils en 1,5mm² (phase, neutre, terre et pilote) du tableau électrique au volet roulant?

Merci


Cordialement,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: câblage Volets roulants

Message par Carminas »

Bonjour

Il n'y en a pas vraiment.
Vu la faible puissance d'un moteur, des centaines de mètres
Carminas
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: câblage Volets roulants

Message par matrix »

Merci Carminas.

Cordialement,
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités