Moteur 380v tri en mono 220v
Moteur 380v tri en mono 220v
Bonjour,
N'ayant pas le tri,je souhaiterais passer 1 moteur triphasé 380v en 220vmono
Pour 1 fraiseuse à courroie.
Merci d'avance pour vos conseils et solutions
Voici la plaque signalétique
Moteur somer
Type :T32B
Puissance 2cv
Fréquence 50
Tr/min 1500
Câblage 220v en triangle
380v en étoile
N'ayant pas le tri,je souhaiterais passer 1 moteur triphasé 380v en 220vmono
Pour 1 fraiseuse à courroie.
Merci d'avance pour vos conseils et solutions
Voici la plaque signalétique
Moteur somer
Type :T32B
Puissance 2cv
Fréquence 50
Tr/min 1500
Câblage 220v en triangle
380v en étoile
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
Bonjour,
Si il n'est pas nécessaire que votre moteur ait beaucoup de couple au démarrage,, qu'il soit suffisamment dimensionné et qu'il ne démarre pas toute les 30 secondes le montage à condensateur peut suffire, mais dans le cas contraire il est préférable d'utiliser un convertisseur variateur.
Il ne faut pas oublier qu'un moteur triphasé a été conçu que pour fonctionner sur du courant triphasé et il faut donc s'attendre à des inconvénients si on veut le faire marcher sur du monophasé.
Dans tous les cas cela ne se branche pas comme une lettre à la poste et il faut avoir un minimun de connnaissances en électricité pour effectuer ce changement.
Si il n'est pas nécessaire que votre moteur ait beaucoup de couple au démarrage,, qu'il soit suffisamment dimensionné et qu'il ne démarre pas toute les 30 secondes le montage à condensateur peut suffire, mais dans le cas contraire il est préférable d'utiliser un convertisseur variateur.
Il ne faut pas oublier qu'un moteur triphasé a été conçu que pour fonctionner sur du courant triphasé et il faut donc s'attendre à des inconvénients si on veut le faire marcher sur du monophasé.
Dans tous les cas cela ne se branche pas comme une lettre à la poste et il faut avoir un minimun de connnaissances en électricité pour effectuer ce changement.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
Merci de votre réponse ,
Il n'y a pas de résistance au démarrage ,
J'ai déjà passé 1 compresseur 380 tri en 220 mono (condo permanent)mais pas avec 1 moteur si puissant ,
Quel montage à effectuer dans ce cas?
Merci
Il n'y a pas de résistance au démarrage ,
J'ai déjà passé 1 compresseur 380 tri en 220 mono (condo permanent)mais pas avec 1 moteur si puissant ,
Quel montage à effectuer dans ce cas?
Merci
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
j'ai essayé de réaliser 1 montage en condo permanent grâce à la calculette pour condo qui me donne 120uf,
mais le moteur grogne et tourne lentement(il ne se lance pas).
que faire ? merci
mais le moteur grogne et tourne lentement(il ne se lance pas).
que faire ? merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
re,
Si vous avez essayé avec 120µf alors que théoriquement il n'en faut que 80,(je me demande sur quels critères vous avez calculé ou vous avez peut être confondu "CV" et "KW", 2cv=1,5kw) c'est que ce moteur ne tournera jamais avec un montage à condensateur et il ne vous reste donc que la solution du variateur.
Si vous avez essayé avec 120µf alors que théoriquement il n'en faut que 80,(je me demande sur quels critères vous avez calculé ou vous avez peut être confondu "CV" et "KW", 2cv=1,5kw) c'est que ce moteur ne tournera jamais avec un montage à condensateur et il ne vous reste donc que la solution du variateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
J'ai bien mis 1.5kw
http://www.volta-electricite.info/artic ... =2000&id=2
J'ai essayé 80 uf c'est pire
Savez vous où je pourrais trouver un variateur de tension pas trop cher
D'avance merci
http://www.volta-electricite.info/artic ... =2000&id=2
J'ai essayé 80 uf c'est pire
Savez vous où je pourrais trouver un variateur de tension pas trop cher
D'avance merci
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
Désolé je voulais dire variateur convertisseur 
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380v tri en mono 220v
Bonjour,
Je n'ai pas de "bille" nulle part mais :
http://www.technic-achat.com/variateur- ... _091M2.cfm
Par contre vous trouverez moins cher chez des vendeurs de n'importe qui pour n'importe quoi.
Je n'ai pas de "bille" nulle part mais :
http://www.technic-achat.com/variateur- ... _091M2.cfm
Par contre vous trouverez moins cher chez des vendeurs de n'importe qui pour n'importe quoi.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
