bonjour à tous ,
je suis suis entrain de réaliser une mise la terre dans un local électrique
sachant que le régime du neutre est TNS , sera-t'il correcte de relier le neutre du transformateur a une barrettes de terre secondaire qui se trouve dans le local transformateur ,ensuite relier cette barrette de terre secondaire a la barrette de terre principale ?
ou doit-je relier le neutre du transformateur directement a la barrette de terre principale sans passer de la barrette de terre secondaire ?
mise à la terre du neutre d'un transformateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: mise à la terre du neutre d'un transformateur
Bonjour,
C13-100, 542.2 Continuité des conducteurs
Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.
Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.
Je ne lis nulle part que la connexion neutre-terre doit être directe (cad sans connexion).
Cordialement
C13-100, 542.2 Continuité des conducteurs
Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.
Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.
Je ne lis nulle part que la connexion neutre-terre doit être directe (cad sans connexion).