Bonjour a tous
ayant un chemin de 130m entre le compteur EDF et la maison , je compte passer un cable Alu AR2V de 1x120mm2 (équivalent au 1x95mm2 en cuivre , je pense)
puis-je passer un conducteur par gaine technique ?
merci d'avance de votre aide
Slts
Cable compteur EDF -- Maison
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Cable compteur EDF -- Maison
Il faudrait vraiment faire une note de calcul via un logiciel. Mais un probleme va obligatoirement se poser. SI vous faites une jonction Maison / EDF vous devez certainement etre équiper d'un DB90 et je ne pense pas que la section raccordable puisse être superieur a 25 ou 35 mm² (généralement il y a du 16mm²) et je pense encore moins que de l'alu soit autorisé en raccord direct... Tout ceci souleve enormement de contraintes a verifier.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Cable compteur EDF -- Maison
Bonjour, flo_27
Vous avez omis de nous préciser le type de branchement ( mono ou triphasé) ainsi que la puissance souscrite.
Cela nous permettrait de mieux vous répondre.
Vous avez omis de nous préciser le type de branchement ( mono ou triphasé) ainsi que la puissance souscrite.
Cela nous permettrait de mieux vous répondre.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
