Bonjour tout le monde,
C'est mon premier message sur ce forum, je trouve qu'il y'a des informations en or et je voudrais tous vous remercier.
Je travaille dans une société qui assemble et revend de l'appareillage électrique. Mon problème est le suivant:
Nous commercialisons des boutons poussoirs lumineux à voyants LED (montés en parallèles, supposés rester toujours allumés pour indiquer où se trouve l'interrupteur dans l'obscurité d'un couloir par exemple)
Quand nous branchons + de 5 boutons poussoirs en parallèle avec la minuterie ou télerupteur, la bobine de cette dernière s'excite et les boutons poussoirs ne permettent plus d'éteindre les lampes.
Nous avons compris que les voyants lumineux LED ont une intensité supérieure à ce qu'ils auraient dû avoir.Nous avons essayé avec un autre voyant lumineux à intensité réduite et le nombre de boutons poussoirs peut aller jusqu'à 12 (acceptable)
Cependant, nous avons un grand stock de ces voyants LED, le fournisseur ne peut pas nous les échanger.
Quelle est solution pour permettre de réduire cette intensité (compensateur?) le temps que le stock de ces voyants s'écoule?
Problème intensité voyants LED - Télerupteur
Re: Problème intensité voyants LED - Télerupteur
salut normalement chez le fabriquant du télérupteur, il donne des éléments pour ce souci récurant legrand par exemple tu as ça :
http://ecatalogue.legrand.fr/412439-com ... pteur.html
page 215 du catalogue legrand
tu as la même chose pour le fabriquant schneider.
Par contre j'ai eu des soucis avec des boitiers déportés de commandes BP + voyant mais voyant qui indique la marche du télérupteur si on a trop de longueur, il y a génération d'un courant dans le câble qui peut allumer les voyants led. Pour résoudre ce souci on doit placer une résistance en // des voyant je crois. C'est une astuce du chantier.
++
http://ecatalogue.legrand.fr/412439-com ... pteur.html
page 215 du catalogue legrand
tu as la même chose pour le fabriquant schneider.
Par contre j'ai eu des soucis avec des boitiers déportés de commandes BP + voyant mais voyant qui indique la marche du télérupteur si on a trop de longueur, il y a génération d'un courant dans le câble qui peut allumer les voyants led. Pour résoudre ce souci on doit placer une résistance en // des voyant je crois. C'est une astuce du chantier.
++
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

