bonjour,
Dans une cellule HTA 400 A avecun réseau 90 /20 kV :
1- est-ce que le disjoncteur 400 A de la cellule peut admettre un courant permanent supérieure à 400 A (pendant combien de temps) ?
2-Même question pour une cellule 400 A :accepte t-elle une intensité permanente à 400 A?
merci
Intensité assigné cellule HTA+disjoncteur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Intensité assigné cellule HTA+disjoncteur
Bonjour,
Il est évident que le disjoncteur ne va pas exploser à 401A. Il existe une marge de sécurité imposée par les normes de construction.
Si vous avez accès aux HN, la 61-S-41 devrait vous donner la réponse.
Autant que je me souvienne, les essais imposent +20%, mais combien de temps?
Lors d'un fonctionnement permanent, la durée de vie de la cellule sera affectée en fonction de l'échauffement : à 1,20 In, il est 44% supérieur à la valeur assignée.
Donc, bien entendu une cellule 400A accepte cette intensité de façon permanente à condition que les limites de température ambiante (moyenne journalière et annuelle) ne soient pas dépassées.
Dans la pratique, il est très rare que l'on atteigne les limites d'intensité d'une cellule: si l'on a des craintes avec 400A, passer à 630 ne coûte pas grand chose...
Cordialement
Il est évident que le disjoncteur ne va pas exploser à 401A. Il existe une marge de sécurité imposée par les normes de construction.
Si vous avez accès aux HN, la 61-S-41 devrait vous donner la réponse.
Autant que je me souvienne, les essais imposent +20%, mais combien de temps?
Lors d'un fonctionnement permanent, la durée de vie de la cellule sera affectée en fonction de l'échauffement : à 1,20 In, il est 44% supérieur à la valeur assignée.
Donc, bien entendu une cellule 400A accepte cette intensité de façon permanente à condition que les limites de température ambiante (moyenne journalière et annuelle) ne soient pas dépassées.
Dans la pratique, il est très rare que l'on atteigne les limites d'intensité d'une cellule: si l'on a des craintes avec 400A, passer à 630 ne coûte pas grand chose...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
