Installer inverseur de source manuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

Installer inverseur de source manuel

Message par danko45 »

Bonsoir

je désire acquérir sous peu un groupe électrogène "au cas ou". Cependant après quelques recherches sur le net j'ai bien compris l'importance d'avoir un inverseur de source.

Un modèle automatique ne m’étant pas utile, je voudrai installer un modèle de ce type:

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ne&xtcr=24

Cependant pourriez vous me dire a quel endroit du tableau électrique faudra t'il l'installer ? suffit il de l'installer après le disjoncteur et avant le tableau électrique ?

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par RFco »

hello


c'est sérieux?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par danko45 »

Ma question est tout a fait serieuse en effet ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par RFco »

alors

quelle est la puissance de cet inverseur?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par danko45 »

Tu veux dire du generateur ? ca sera entre 4200 et 6500w selon mon choix final.

l'inverseur accepte jusqu'a 63A
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par RFco »

il faut malgré tout mettre, à mon avis, un disjoncteur en tête.

Dans ce cas, il pourrait être posé en amont du tableau principal
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par Didier62 »

bonjour,
vous avez souvent des coupures de courant pour faire ce type d’installation ?
en cas d'absence du logement et que vous avez une coupure prolongée du secteur ,quelle est l'utilité d'un inverseur manuel ?

enfin ,sachez que le fait d'avoir 2 sources de courant (EDF et groupe ) répondent à des normes bien précises ,allez consulter la C 15 100 .

@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par Candela »

Bonjour,
Eh bien justement, la C15-100 préconise, entre autres, cet inverseur (551.1.1). Et à mon humble avis, c'est la solution la plus simple et la plus pratique pour une installation domestique.
Quand à la protection, le groupe comportant la sienne, la position en aval du DB est envisageable. Il y a cependant un inconvénient: dans ce cas, le groupe secourt l'ensemble de l'installation. Si c'est ce qui est recherché, et que le groupe est d'une puissance sufffisante (attention au démarrage de moteurs!), il n'y a pas de problème.
Si le groupe ne peut alimenter la totalité, deux solutions:
-délester manuellement les départs qui ne doivent pas être secourus
-installer l'inverseur "plus bas dans le tableau", ce qui obligera à regrouper les départs"secourus" afin de pouvoir insérer l'inverseur entre les peignes ou l'organe qui les alimente et le peigne qui reçoit les câbles venant du DB.

Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par Didier62 »

bonjour Candéla,

la C 15 100 demande que les sources (normal et "secouru") soient bien distinctes.
donc soit le groupe alimente en totalité la maison , soit il faut refaire le tableau électrique en scindant les sources (séparation physique).

cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installer inverseur de source manuel

Message par Candela »

Bonjour,
Didier62 a écrit :
la C 15 100 demande que les sources (normal et "secouru") soient bien distinctes.
donc soit le groupe alimente en totalité la maison , soit il faut refaire le tableau électrique en scindant les sources (séparation physique).
Oui, c'est exact. J'observe que la C15-100 ne donne pas littéralement cette précision, mais l'idée est que l'on ne puisse pas réalimenter le réseau public par le groupe (pendant des travaux, bien entendu :-D ). Par exemple au moyen d'une rallonge....
J'ai rencontré des centres Edf plus sourcilleux que d'autres, exigeant par exemple la pose d'une protection "a retour de puissance" parce qu'une partie secourue se trouvait à une quinzaine de mètres d'un bâtiment qui ne l'était pas. Solution évidement hors de propos pour notre ami!

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités