Raccordement en biberon

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Raccordement en biberon

Message par edfhelp »

bonsoir

1-Qu'appelle t-on un raccordement en "biberon" pour une BPN, RPN...?

2-Pourquoi le terme "biberon"

3-Existe t-il d'autre moyens de raccordement que le "biberon"?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par Candela »

Bonjour,
on utilise le terme "biberon" lorsqu'un appareil de faible puissance est placé en soutirage au secondaire d'un transfo de puissance. Ce peut être une BPN, un générateur homopolaire, un TSA .
On parle aussi de "biberon" dans le cas d'un enroulement tertiaire basse tension (toujours de très faible puissance et destiné à des auxiliaires) sur un transfo de puissance HT.

L'image est peut-être celle du biberon que l'on remplit à partir d'une brique ou d'un bidon....200 ml sur 1, voire 20 litres.
L'alternative est le raccordement sur les barres.

Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par edfhelp »

bonjour

Merci pour la réponse.

Mais comment se fait le choix (quelles sont les critères) entre un raccordement sur un jeux de barre et un raccordement en biberon?

Merci
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par edfhelp »

re bonjour,

1- Pourquoi seulement des appareils de "faible puissance" pour un raccordement en biberon ?

2-"faible puissance s'entend jusqu'à quelle puissance?


cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit :
1- Pourquoi seulement des appareils de "faible puissance" pour un raccordement en biberon ?

2-"faible puissance s'entend jusqu'à quelle puissance?

Ce principe ne peut s'appliquer qu'à des auxiliaires, dont le fonctionnement est lie à celui de l'appareil principal.
La protection est généralement "moyenne", pour privilégier la qualité de service et éviter les incidents graves.
Ainsi une BPN ne doit pas être déconnectée de son transfo, afin d'éviter les phénomènes de ferro-résonance. Donc on ne met pas de protection (autre que celle du transfo de puissance), ou elle fait déclencher celle du transfo principal.
La limite de puissance est seulement ce qui est utile et raisonnable.
Mettre un 400 kVA sous un tr 20 MVA est possible, encore faut-il que ce soit pertinent.
Les TSA sont cloisonnés pour éviter au maximum un amorçage interne entre phases

Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par edfhelp »

bonsoir

Donc une BPN (par exemple) est raccordé en biberon ou soutirage pour éviter la ferro-résonnance.

Qu'appelle t-on la ferro-résonnace?

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Raccordement en biberon

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit :
Donc une BPN (par exemple) est raccordé en biberon ou soutirage pour éviter la ferro-résonnance.
Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire.
Le montage "en biberon" implique soit que l'appareil concerné soit "moins bien" protégé, soit que sa protection entraîne le déclenchement simultané de celle du transfo de puissance.
Cette dernière condition est impérative pour une BPN afin d'éviter la ferro-résonnance.
Certains TSA sont munis de fusible internes destinés à les déconnecter en cas de défaut interne, sans perturber la source. Cette solution n'est pas applicable aux BPN: un réseau déconnecté de sa BPN est à neutre isolé, ce qui entraîne des risques de surtension et/ou de ferrorésonance.
Pour approfondir vos connaissances sur la ferro-résonance, c'est ICI. Attention, c'est ardu!

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités