Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Remy
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 22 déc. 2015 09:54
Contact :

Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Message par Remy »

Bonjour,

J'aurai besoin d'un renseignement:
Dans unee usine de type industriel nous avons subit des micro coupure/creux de tension sur notre réseau haute tension.
De nombreux disjoncteurs basse tension disjonctent lors de ces micro coupure.

Pourquoi les disjoncteurs disjonctent en cas de creux de tension?
Probleme de fiabilité des disjoncteurs installé, courbe de déclenchement mal choisit, note de calcul initale mal réalisé?

Merci.

Rémy
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Message par Candela »

Bonjour,
En ce qui concerne les micro-coupures:
Tous les appareils comportant des bobinages (transfos tout particulièrement , bobines, moteurs, condensateurs) sont sujets à ces déclenchements dus à des "courants d'enclenchement". Lors de la coupure, le circuit magnétique (la charge pour les condensateurs) reste dans l'état de magnétisation où il se trouvait, et lors du retour de tension la position de la sinusoïde, évidemment aléatoire, peut aller jusqu'à l' opposition de phase. Concrètement, dans ce cas la sinusoïde veut imposer par exemple un pôle "nord" là où le circuit magnétique est resté "sud"(charge positive/négative pour les condensateurs): il s'ensuit un véritable courant de court-circuit décroissant exponentiellement pendant 50 ms pour la composante alternative (maxi pendant 20 ms) et 150 à 200 pour la composante continue.
Cet effet diminue rapidement pendant les premières secondes puis beaucoup plus lentement;il est donc maximum lors de micro-coupures.

Le remède est généralement d'augmenter le seuil magnétique; sur les petits disjoncteurs (<160A en général), il n'y a guère d'autre choix que de changer de courbe, en prenant garde aux conséquences sur la protection, notamment les longueurs protégées contre les contacts indirects.

Creux de tension
la tension étant maintenue, le phénomène est plutôt mécanique, et beaucoup plus lent: les moteurs en charge augmentent leur glissement et perdent de la vitesse. Si cette perte est importante, le retour à une situation normale entraîne un "redémarrage" avec le courant qui s'ensuit, mais sans utilisation des systèmes de démarrage s'ils existent.
Le remède consiste à utiliser un relais détectant un creux trop long/important et arrêtant le moteur, de façon à pratiquer un nouveau démarrage. Cela peut évidemment être très pénalisant sur une "chaîne".
Une solution radicale et onéreuse consiste à utiliser un "onduleur dynamique", lequel transforme le creux de tension en creux de tension/fréquence, ce qui évite une trop forte surintensité (le problème est reporté au primaire, donc au moteur du groupe ).

Cordialement
Avatar du membre
Remy
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 22 déc. 2015 09:54
Contact :

Re: Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Message par Remy »

Bonjour,

Merci de votre réponse extrêmement technique et que j’apprécie énormément.

En conclusion si j'ai bien tout compris:
Pour les micro coupure:
-voir si les courbes des disjoncteurs sont bonnes.
-Augmenter les seuils de declenchement magnétique des disjoncteurs.

Merci beaucoup de votre aide.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Message par Candela »

Bonsoir,
Remy a écrit : -Augmenter les seuils de declenchement magnétique des disjoncteurs.
Mais ne pas oublier de vérifier (logiciel agréé ou Guide C15-105) l'ensemble de la protection, et notamment les longueurs protégées.
L'ajout d'un DDR peut être nécessaire en TN ou IT.

Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Dans une installation avec 1 PDL et 3 PTR, dont :
1 TR 630 KVA -TNS avec GE 630kVA couplage fugitif
1 TR 1000 KVA TNC
1 TR 1600 KVA TNC,

Ma protection BT sur le TR 630 KVA déclenche sur défaut polyphasé HTA - (réglage ir 900A isd 9000A tr 24s et N/2 ).
Conso de l'ordre de 100 kW

Est ce un retour par le neutre supérieur à 450A? Un déclenchement sur magnétique?

Quel mesure compasatoire peuvent être mise en place?

Pourquoi que sur ce DGBT?

Merci par avance
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités