disjoncteur double sectionnement

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

disjoncteur double sectionnement

Message par benzou »

bonjour à tous,
comment fonctionne un disjoncteur double sectionnement???

merci d'avance !!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur double sectionnement

Message par Candela »

Bonjour,
Il est tout simplement placé entre deux sectionneurs conjugués (= dont la manoeuvre est simultanée par un seul levier), avec un verrouillage garantissant un accès en totale sécurité au compartiment disjoncteur.
(voir figure 31GB de la C13-100).
Ce schéma est prescrit lorsque le départ en aval du disjoncteur se fait par barres
Dans le cas d'un départ par câbles, le sectionneur de terre aval et ses verrouillages assurent la même sécurité.
Cordialement
Avatar du membre
FAJERI
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 10 déc. 2015 14:55
Contact :

Re: disjoncteur double sectionnement

Message par FAJERI »

Bonjour,

Le sectionnement est effectué par deux commandes de méme type et de meme vitesse de fermeture, via une bielle de simultanéité.
Les sectionneurs sont équipés d'un verrouillage des serrures, qui libèrent la clé après sa fermeture verrouillé.

Cette clé déverrouille la commande de disjoncteur pour le manœuvrer, vue que le sectionneur et déjà verrouillé fermé.

Salutations
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités