Soucis projecteur piscine

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

RFco a écrit :prends une ampoule type halogène 50W (voire deux) et branche la (les) sur ton transfo, ca devrait s'allumer

Juste un truc qui le chiffonne, il faut que je trouve des ampoules halogènes en 11,5 VAC ? Je trouve ça où ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par RFco »

Re

Ampoules de spot encastré classique comme cela se fait
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

ok
Avatar du membre
Simon
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 78
Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
Localisation : Nord est
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Simon »

Salut
il faut que je trouve des ampoules halogènes en 11,5 VAC ? Je trouve ça où ?
Si c'est juste pour tester le transfo, des ampoules auto 12v feront l'affaire... ;-)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Bon, le transformateur fonctionne en y raccordant une ampoule 11,5 VAC 50W....le soucis est donc en aval de celui-ci. Je démonterai mon projecteur quand je pourrais rentrer dans le bassin (l'eau est un peu froide pour le moment...)

Merci à vous, je vous tiens au courant.

NB : @Simon : les ampoules auto 12 V ne fonctionnement pas.
Avatar du membre
Simon
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 78
Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
Localisation : Nord est
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Simon »

Salut
@Simon : les ampoules auto 12 V ne fonctionnement pas.
C'est tout simplement que ce n'est pas un transformateur, mais plutôt une alim électronique... avec certainement un contrôle de courant minimum ;-)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités