quel disjoncteur choisir

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
tao
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 23 févr. 2016 00:06
Contact :

quel disjoncteur choisir

Message par tao »

bonsoir je doi installer une machine pour le btp de 55 kw et je voudrai savoir quel disjonteur choisir je sui en tri merci
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: quel disjoncteur choisir

Message par lob »

bonjour ,

de quel type de machine il s'agit ?

Y a t -il des moteurs ?

les 55kw doivent correspondre à la puissance utile .

sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement .

Pabsorbée = rendement *55000 watts

ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée /1,73 *400 *COS PHI (plaque à borne )

normalement vous devez également avoir l'intensité nominale de la machine (IN)

cette VALEUR VA DEFINIR le disjoncteur à choisir

ensuite vous devez définir la courbe de déclenchement =B/C/D/MA ou K

à priori ce serait Type D ou MA

Cordialement.
Avatar du membre
tao
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 23 févr. 2016 00:06
Contact :

Re: quel disjoncteur choisir

Message par tao »

merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: quel disjoncteur choisir

Message par Didier62 »

bonjour,
tao a écrit :merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille
tant mieux pour vous si le vendeur de la machine a les compétences nécessaires pour choisir le bon disjoncteur ,câble d'alim et protection différentielle ;-)

@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités