courbe de selectivité

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

courbe de selectivité

Message par godel »

salut

j'ai l’habitude de voir des courbes de sélectivité en BT mais là c'est toujours le même niveau de tension (BT).
Dans le cas d'une sélectivité entre deux disjoncteurs l'un est sur le niveau de tension HT et l'autre sur le niveau BT , je suppose que les courant inscrit sur les courbes sont ramener au niveau BT.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par pericles »

bonsoir,

voir un exemple de superposition de courbe fusible MT sur courbe disjoncteur BT
http://www.casimages.com/f.php?f=151120093555708859.pdf

en pratique, le logiciel donne la courbe de sélectivité des appareils de protection
http://www.casimages.com/f.php?f=151119055548481947.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par godel »

dans le CT213 (page 20) j'ai bien impression que les réglages du coté primaire sont bien ramenés à la valeur de base secondaire
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par pericles »

bonsoir,

j’interprète cette courbe de la façon suivante

avec un transformateur 5,5 kV / 400 V
le rapport de transformation est 0,4 / 5,5 = 0,072
on retrouve sur la courbe (2)
à 0,1 s → 3 300/ 0,072 = 45 833 A
à 0,5 s → 1 400 / 0,072 = 19 450 A

voir le mémo avec la courbe renseignée
http://www.casimages.com/f.php?f=160220105429672116.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par godel »

pour moi aussi c'est comme ça qu'il faut interpréter.
même chose pour le réglage des défauts de terre?

même après inscription je ne peut pas télécharger le pdf , c'est un fichier exe alors bien sure j'annule le téléchargement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par pericles »

bonsoir,
j’ai posté le fichier sur un autre site
voir le lien sur le site toile-libre
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c76672.pdf

pour le réglage des défauts de terre, je ne connais pas suffisamment la HTA pour vous répondre, je pense que Candela pourra vous renseigner.

on trouve des informations dans les différents cahier technique schneider, par exemple
Cahier Technique Schneider n°173 / p.9
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=11
la page Cahiers techniques > Les réseaux électriques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... seaux.page
Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct000.pdf

voir aussi les compléments techniques-distribution BT-HTA 2012_Maj mai 2014
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
compléments techniques-distribution HTA format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... pdf#page=1
compléments techniques-distribution BT format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... uideBT.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par Emine »

Merci pericles
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

Re: courbe de selectivité

Message par godel »

pericles a écrit :bonsoir,
j’ai posté le fichier sur un autre site
voir le lien sur le site toile-libre
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c76672.pdf

pour le réglage des défauts de terre, je ne connais pas suffisamment la HTA pour vous répondre, je pense que Candela pourra vous renseigner.

on trouve des informations dans les différents cahier technique schneider, par exemple
Cahier Technique Schneider n°173 / p.9
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=11
la page Cahiers techniques > Les réseaux électriques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... seaux.page
Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct000.pdf

voir aussi les compléments techniques-distribution BT-HTA 2012_Maj mai 2014
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
compléments techniques-distribution HTA format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... pdf#page=1
compléments techniques-distribution BT format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... uideBT.pdf

cordialement
pericles
1000 Merci.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités