courbe de selectivité
courbe de selectivité
salut
j'ai l’habitude de voir des courbes de sélectivité en BT mais là c'est toujours le même niveau de tension (BT).
Dans le cas d'une sélectivité entre deux disjoncteurs l'un est sur le niveau de tension HT et l'autre sur le niveau BT , je suppose que les courant inscrit sur les courbes sont ramener au niveau BT.
j'ai l’habitude de voir des courbes de sélectivité en BT mais là c'est toujours le même niveau de tension (BT).
Dans le cas d'une sélectivité entre deux disjoncteurs l'un est sur le niveau de tension HT et l'autre sur le niveau BT , je suppose que les courant inscrit sur les courbes sont ramener au niveau BT.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: courbe de selectivité
bonsoir,
voir un exemple de superposition de courbe fusible MT sur courbe disjoncteur BT
http://www.casimages.com/f.php?f=151120093555708859.pdf
en pratique, le logiciel donne la courbe de sélectivité des appareils de protection
http://www.casimages.com/f.php?f=151119055548481947.pdf
cordialement
pericles
voir un exemple de superposition de courbe fusible MT sur courbe disjoncteur BT
http://www.casimages.com/f.php?f=151120093555708859.pdf
en pratique, le logiciel donne la courbe de sélectivité des appareils de protection
http://www.casimages.com/f.php?f=151119055548481947.pdf
cordialement
pericles
Re: courbe de selectivité
dans le CT213 (page 20) j'ai bien impression que les réglages du coté primaire sont bien ramenés à la valeur de base secondaire
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: courbe de selectivité
bonsoir,
j’interprète cette courbe de la façon suivante
avec un transformateur 5,5 kV / 400 V
le rapport de transformation est 0,4 / 5,5 = 0,072
on retrouve sur la courbe (2)
à 0,1 s → 3 300/ 0,072 = 45 833 A
à 0,5 s → 1 400 / 0,072 = 19 450 A
voir le mémo avec la courbe renseignée
http://www.casimages.com/f.php?f=160220105429672116.pdf
cordialement
pericles
j’interprète cette courbe de la façon suivante
avec un transformateur 5,5 kV / 400 V
le rapport de transformation est 0,4 / 5,5 = 0,072
on retrouve sur la courbe (2)
à 0,1 s → 3 300/ 0,072 = 45 833 A
à 0,5 s → 1 400 / 0,072 = 19 450 A
voir le mémo avec la courbe renseignée
http://www.casimages.com/f.php?f=160220105429672116.pdf
cordialement
pericles
Re: courbe de selectivité
pour moi aussi c'est comme ça qu'il faut interpréter.
même chose pour le réglage des défauts de terre?
même après inscription je ne peut pas télécharger le pdf , c'est un fichier exe alors bien sure j'annule le téléchargement.
même chose pour le réglage des défauts de terre?
même après inscription je ne peut pas télécharger le pdf , c'est un fichier exe alors bien sure j'annule le téléchargement.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: courbe de selectivité
bonsoir,
j’ai posté le fichier sur un autre site
voir le lien sur le site toile-libre
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c76672.pdf
pour le réglage des défauts de terre, je ne connais pas suffisamment la HTA pour vous répondre, je pense que Candela pourra vous renseigner.
on trouve des informations dans les différents cahier technique schneider, par exemple
Cahier Technique Schneider n°173 / p.9
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=11
la page Cahiers techniques > Les réseaux électriques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... seaux.page
Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct000.pdf
voir aussi les compléments techniques-distribution BT-HTA 2012_Maj mai 2014
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
compléments techniques-distribution HTA format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... pdf#page=1
compléments techniques-distribution BT format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... uideBT.pdf
cordialement
pericles
j’ai posté le fichier sur un autre site
voir le lien sur le site toile-libre
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c76672.pdf
pour le réglage des défauts de terre, je ne connais pas suffisamment la HTA pour vous répondre, je pense que Candela pourra vous renseigner.
on trouve des informations dans les différents cahier technique schneider, par exemple
Cahier Technique Schneider n°173 / p.9
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=11
la page Cahiers techniques > Les réseaux électriques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... seaux.page
Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct000.pdf
voir aussi les compléments techniques-distribution BT-HTA 2012_Maj mai 2014
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
compléments techniques-distribution HTA format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... pdf#page=1
compléments techniques-distribution BT format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... uideBT.pdf
cordialement
pericles
Re: courbe de selectivité
Merci pericles
Re: courbe de selectivité
1000 Merci.pericles a écrit :bonsoir,
j’ai posté le fichier sur un autre site
voir le lien sur le site toile-libre
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c76672.pdf
pour le réglage des défauts de terre, je ne connais pas suffisamment la HTA pour vous répondre, je pense que Candela pourra vous renseigner.
on trouve des informations dans les différents cahier technique schneider, par exemple
Cahier Technique Schneider n°173 / p.9
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=11
la page Cahiers techniques > Les réseaux électriques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... seaux.page
Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct000.pdf
voir aussi les compléments techniques-distribution BT-HTA 2012_Maj mai 2014
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
compléments techniques-distribution HTA format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... pdf#page=1
compléments techniques-distribution BT format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... uideBT.pdf
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
