section fils

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
didierpier
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 18 févr. 2016 18:22
Contact :

section fils

Message par didierpier »

Bonjour,
Je souhaite installer 30 spots led 5w gu10 dans un faux plafond.
J'ai préparé mon cablage en fils 1.5mm2.
Je viens de recevoir mes spots et vois que les douilles gu10 sont équipées de fils 0.75mm2 sertis. Ces fils peuvent-ils être connectés sans risque de surchauffe?
Merci pour votre aide, cordialement,
Didier
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: section fils

Message par caydon »

Bonsoir,
Vous pouvez raccorder cela sans risque,
Ne mettez pas cela dans un gros domino :-D
L'art et la manière...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: section fils

Message par Candela »

Bonjour,
Ces fils font partie du luminaire, ils répondent a une (des..) norme(s) spécifique(s), bien différentes de la C15-100.
C'est sous la responsabilité du fabricant, et vous n'avez pas à vous en soucier.
Cordialement

NB: 5 W, si je compte 10 VA, ça doit faire dans les 44 mA, pas de quoi faire chauffer un 0,75mm²
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités