Définition d'un départ Cordon CHauffant

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant

Message par Candela »

Bonsoir,
Attention, on parle du courant qui ne doit pas faire déclencher.
Ca passe en courbe C avec un 12A (53A = 4,41In), et évidemment avec un 16 (3,31).
Cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant

Message par artifus »

Je confirme au début nous avions mis un courbe B qui a sauté. :)
Merci Candela.
Par contre un Disjoncteur 12A je connais pas. Enfin en schneider. Je ne me vois pas mettre un disjoncteur électronique pour ce truc. :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant

Message par Candela »

Bonjour,
artifus a écrit :
Par contre un Disjoncteur 12A je connais pas. Enfin en Schneider. Je ne me vois pas mettre un disjoncteur électronique pour ce truc. :)
Siemens commercialise un 13 A
Je pense effectivement que ce problème ne justifie pas un Dj électronique. J'avais pensé à un discontacteur, mais ça m'a paru trop compliqué.
A mon avis, il suffit de vous rapprocher des caractéristique idéales (donc de 12 à 16 A courbe C) et de bien dissocier dans le carnet de câble ce qui relève de la C15-100 (calcule par logiciel) et de la protection du matériel (diff et protection surcharge).
On ne pourra pas vous reprocher une étude incomplète ;-)

Cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant

Message par artifus »

Re. La solution que le chantier a adopté c'est de couper le cordon chauffant en 2 donc 2 lignes électrique au lieu d'une.
ais bon j'ai de plus en plus de souci de courant de démarrage dans mes dossiers. le dernier en date : 2 rétroprojecteurs sur une même ligne... en nominal je passe mais au démarrage cela saute de temps en temps....
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité