Coupure de sécurité dans le logement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Coupure de sécurité dans le logement
Bonjour,
Je voudrai savoir si la coupure d'urgence par bobine MX est tolérée dans les habitations par le consuel.
J'ai le tableau électrique qui se trouve dans le garage qui ne communique pas avec l'habitation.
Le garage est à 40m du coffret dans la rue, branchement type 2 donc 1 inter sectionneur 63A mono dans le tableau dans le garage. C'est que maintenant que je realise que j'ai pas mis la coupure d'urgence dans l'habitation.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Cordialement
Je voudrai savoir si la coupure d'urgence par bobine MX est tolérée dans les habitations par le consuel.
J'ai le tableau électrique qui se trouve dans le garage qui ne communique pas avec l'habitation.
Le garage est à 40m du coffret dans la rue, branchement type 2 donc 1 inter sectionneur 63A mono dans le tableau dans le garage. C'est que maintenant que je realise que j'ai pas mis la coupure d'urgence dans l'habitation.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
hello
non
il faut une coupure directe à action mécanique
donc, un inter sectionneur ira bien
@+
non
il faut une coupure directe à action mécanique
donc, un inter sectionneur ira bien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
Merci RFco mais ça ne m'arrange pas tout ça car j'arrive en 25², et mettre un inter sectionneur câblé en 25² ne va pas être évident.
Cdt,
Cdt,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
hello
qu'aurais tu mis comme coupure d'urgence dans ce tableau? rien d'autre que ce que tu a dit!
tu arrive en 25² et repart en 16²
sinon, tu peut changer la section de ton 25² en rentrant dans la maison
@+
qu'aurais tu mis comme coupure d'urgence dans ce tableau? rien d'autre que ce que tu a dit!
tu arrive en 25² et repart en 16²
sinon, tu peut changer la section de ton 25² en rentrant dans la maison
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
Salut,
Finalement je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un petit tableau encastré dans le séjour.
Seul hic la seule cloison ou je peux le poser fait 70mm et les coffrets que me propose mon fournisseur 98mm d'encastrement.
S'il il y en a sur le forum qui ont eu le même soucis et qui ont trouvé une solution assez esthétique je suis preneur.
Cordialement,
Finalement je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un petit tableau encastré dans le séjour.
Seul hic la seule cloison ou je peux le poser fait 70mm et les coffrets que me propose mon fournisseur 98mm d'encastrement.
S'il il y en a sur le forum qui ont eu le même soucis et qui ont trouvé une solution assez esthétique je suis preneur.
Cordialement,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
hello
70mm ce n'est qu'une simple cloison, non
ou se trouve l'autre face de cette cloison?
@+
70mm ce n'est qu'une simple cloison, non
ou se trouve l'autre face de cette cloison?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Coupure de sécurité dans le logement
Bonjour,
Oui ce n'est qu’une simple cloison, en fait il n'y a qu'une seule pièce qui fait séjour avec dans un coin la cuisine, un petit dégagement qui donne sur 2 chambres et 1 salle d'eau.
Le client ne le voulant pas dans le séjour, je comptais mettre la coupure dans le dégagement.
De plus le séjour est habillée de planches de bois, seul le coin cuisine est en cloison placo. Si je peux pas le mettre dans le dégagement, j'essayerai dans la cuisine.
Ils devraient revoir ces normes mal foutues. Cette coupure me fait rajouter 30m sur ma ligne, l'alim arrive dans le garage, repart dans le séjour et reviens au garage. C'est du n'importe quoi, une coupure par coup de point avec un relais aurai fait très bien l'affaire et aurai évité de rallonger la ligne de 30m.
Cordialement
Oui ce n'est qu’une simple cloison, en fait il n'y a qu'une seule pièce qui fait séjour avec dans un coin la cuisine, un petit dégagement qui donne sur 2 chambres et 1 salle d'eau.
Le client ne le voulant pas dans le séjour, je comptais mettre la coupure dans le dégagement.
De plus le séjour est habillée de planches de bois, seul le coin cuisine est en cloison placo. Si je peux pas le mettre dans le dégagement, j'essayerai dans la cuisine.
Ils devraient revoir ces normes mal foutues. Cette coupure me fait rajouter 30m sur ma ligne, l'alim arrive dans le garage, repart dans le séjour et reviens au garage. C'est du n'importe quoi, une coupure par coup de point avec un relais aurai fait très bien l'affaire et aurai évité de rallonger la ligne de 30m.
Cordialement