Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
- kharmoumemsa
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
salut a tous.je suis technicien spécialisé en électromécanique dans une société -usine- de traitement et congélation des produit de mer..et je dois installer un batterie de condensateur de type ITALFARAD et un régulateur de type PFC-7,pour le but de diminue le cos phi de,le usine comment peut installer se type de batterie et quelle valeur maximale de cos phi admissible sur notre installation .mercii
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
Bonjour,
Vous devez disposer d'une notice qu'il convient de respecter scrupuleusement.
Points à surveiller:
-départ ligne à calibrer (protection et câble) selon l'intensité figurant sur la plaque constructeur.
-TC à installer au point où le
doit être régulé* (en général en tête du TGBT, éventuellement d'une armoire divisionnaire si plusieurs batteries). Attention à bien suivre le schéma fourni en ce qui concerne l'ordre des phases, le sens de rotation et la position du TC (= sur quelle phase).
-bien calibrer le TC de mesure : In primaire et secondaire, puissance de précision (voir notice pour ces deux derniers points). Ce TC n'est JAMAIS fourni par le constructeur.
Pour le réglage, il faut se conformer aux valeurs imposées par le distributeur local. Pour la France:
-au secondaire d'un transfo HTA/BT Tang
0,31 =
0,955
-sur réseau public BT Tan
0,4
0,928
Vous pouvez mettre des valeurs un peu supérieures si vous avez des fluctuations fréquentes, mais ne cherchez pas à vous rapprocher de 1: c'est inutile, vous userez plus vite votre matériel et risquerez des surtensions.
Cordialement
* et surtout pas (erreur fréquente) dans l'armoire condensateur ou sur son départ. Le TC doit être en amont de l'ensemble des départs à compenser y compris l'armoire condensateurs
Vous devez disposer d'une notice qu'il convient de respecter scrupuleusement.
Points à surveiller:
-départ ligne à calibrer (protection et câble) selon l'intensité figurant sur la plaque constructeur.
-TC à installer au point où le
-bien calibrer le TC de mesure : In primaire et secondaire, puissance de précision (voir notice pour ces deux derniers points). Ce TC n'est JAMAIS fourni par le constructeur.
Pour le réglage, il faut se conformer aux valeurs imposées par le distributeur local. Pour la France:
-au secondaire d'un transfo HTA/BT Tang
-sur réseau public BT Tan
Vous pouvez mettre des valeurs un peu supérieures si vous avez des fluctuations fréquentes, mais ne cherchez pas à vous rapprocher de 1: c'est inutile, vous userez plus vite votre matériel et risquerez des surtensions.
Cordialement
* et surtout pas (erreur fréquente) dans l'armoire condensateur ou sur son départ. Le TC doit être en amont de l'ensemble des départs à compenser y compris l'armoire condensateurs
- kharmoumemsa
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
merrci bcp MR.candella.
nous avons un transfo:
- HTA/BTA -22KV/380V- distribution de ONE -maroc-.
-puissance apparent S=500KVA.
-courant secondaire transfo max IN=721A
-protection par fusible partie HTA, IN =25A.
-protection secondaire par disjoncteur magnéto-thermique, IN=800 A.claibe (0.95)
notre TGBT contiens plusieurs disjoncteurs divisionnaire .le courant max en plein charge atteint une valeur IN=670A.
la charge contiens des compresseur a vis et piston pour les tunnel frigo,des moteur asynchrone de la chaine de production...
comment je peut exploiter le régulateur de notre batterie sans fonctionner se dernier pour savoir la valeur de notre cos phi.
et comment savoir l'orde des phase L1-L2-L3/R-S-T et le sens de rotation.
pour la position du TC sur le indice du constructeur ITALFARAD TC doive etre installer sur la phase L1=R.
merci de me aideé car se sujet me concerné pcb.
condensateur http://www.italfarad.com/pdf/qa.zip.
http://www.italfarad.com/pfc7fra.htm.
nous avons un transfo:
- HTA/BTA -22KV/380V- distribution de ONE -maroc-.
-puissance apparent S=500KVA.
-courant secondaire transfo max IN=721A
-protection par fusible partie HTA, IN =25A.
-protection secondaire par disjoncteur magnéto-thermique, IN=800 A.claibe (0.95)
notre TGBT contiens plusieurs disjoncteurs divisionnaire .le courant max en plein charge atteint une valeur IN=670A.
la charge contiens des compresseur a vis et piston pour les tunnel frigo,des moteur asynchrone de la chaine de production...
comment je peut exploiter le régulateur de notre batterie sans fonctionner se dernier pour savoir la valeur de notre cos phi.
et comment savoir l'orde des phase L1-L2-L3/R-S-T et le sens de rotation.
pour la position du TC sur le indice du constructeur ITALFARAD TC doive etre installer sur la phase L1=R.
merci de me aideé car se sujet me concerné pcb.
condensateur http://www.italfarad.com/pdf/qa.zip.
http://www.italfarad.com/pfc7fra.htm.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
Bonjour,
Si c'est pour une observation brève, il suffit de couper une seconde l'alimentation du régulateur, ce qui fera retomber tous les contacteurs. Vous aurez de 30 s à 1 min avant que le premier gradin s'enclenche.
Il ne vous reste plus qu'à introduire la calibre primaire du Tc et veiller à l'installer sur la phase qui n'alimente pas le régulateur. L'appareil détecte automatiquement le sens du TC, et apparemment aussi le sens de rotation.
(NB: dans toute installation, la phase 1 est définie de façon arbitraire depuis la HTA, c'est le sens de rotation qui importe puisqu'il définit celui des moteurs. Il faut un appareil pour le déterminer, par ex celui nommé "rotaphase")
Pour le réglage, je vous conseille d'adopter en première étape celui correspondant au seuil indiqué par votre distributeur. Au bout de 8 jours vous observerez la valeur indiquée "
7j" et si c'est inférieur vous relèverez un peu votre réglage (+ 0,5 par ex). 8j après, vous recommencerez et ainsi de suite jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant sur la période. cela ne devrait pas demander plus de 3 opératiions, maxi!
Cordialement
C'est très simple: il suffit de passer en manuel et d'éliminer tous les condensateurs en service.kharmoumemsa a écrit : comment je peut exploiter le régulateur de notre batterie sans fonctionner se dernier pour savoir la valeur de notre cos phi.
Si c'est pour une observation brève, il suffit de couper une seconde l'alimentation du régulateur, ce qui fera retomber tous les contacteurs. Vous aurez de 30 s à 1 min avant que le premier gradin s'enclenche.
La notice indique que l'appareil est autoréglable et/ou réglé en usine pour la plupart des fonctions.kharmoumemsa a écrit : et comment savoir l'orde des phase L1-L2-L3/R-S-T et le sens de rotation.
pour la position du TC sur le indice du constructeur ITALFARAD TC doive etre installer sur la phase L1=R.
merci de me aideé car se sujet me concerné pcb.
condensateur http://www.italfarad.com/pdf/qa.zip.
http://www.italfarad.com/pfc7fra.htm.
Il ne vous reste plus qu'à introduire la calibre primaire du Tc et veiller à l'installer sur la phase qui n'alimente pas le régulateur. L'appareil détecte automatiquement le sens du TC, et apparemment aussi le sens de rotation.
(NB: dans toute installation, la phase 1 est définie de façon arbitraire depuis la HTA, c'est le sens de rotation qui importe puisqu'il définit celui des moteurs. Il faut un appareil pour le déterminer, par ex celui nommé "rotaphase")
Pour le réglage, je vous conseille d'adopter en première étape celui correspondant au seuil indiqué par votre distributeur. Au bout de 8 jours vous observerez la valeur indiquée "
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
Salutatous,
Bonsoir Candela,
Kharmoumemsa a posé sa question par ailleurs (on ne peut lui en vouloir) par exemple ici : http://entraidelec.com/discussion-20521 ... s-phi.html
Je n'y ai pas répondu (ici ou là-bas) ce n'est pas mon rayon du tout (moi, c'est le domestique).
@micalement
Bonsoir Candela,
Kharmoumemsa a posé sa question par ailleurs (on ne peut lui en vouloir) par exemple ici : http://entraidelec.com/discussion-20521 ... s-phi.html
Je n'y ai pas répondu (ici ou là-bas) ce n'est pas mon rayon du tout (moi, c'est le domestique).
@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- kharmoumemsa
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
d'abord merci bcp MR.candella et MR.dépanneur vous êtes mes professeurs a partir de ce moment,
oui j'ai déjà poser mon question sur un autre forum.mais sans Réponses convaincantes.
Je promets qu'a partir de ce moment mon préfer forum est VOLTA Electrique
.
Mr candella : pour l'exploitation du régulateur :
mon quest est de comment exploité le régulateur en premier expérience sans faire fonctionner les batterie .pour le but de connaitre la valeur du cos phi de l'installation sans compensation .-fonctionnement cos phimétre.
oui j'ai déjà poser mon question sur un autre forum.mais sans Réponses convaincantes.
Je promets qu'a partir de ce moment mon préfer forum est VOLTA Electrique
Mr candella : pour l'exploitation du régulateur :
mon quest est de comment exploité le régulateur en premier expérience sans faire fonctionner les batterie .pour le but de connaitre la valeur du cos phi de l'installation sans compensation .-fonctionnement cos phimétre.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installation d'un batterie de condensateurs. cos phi
Bonjour,
Cordialement
J'ai déjà répondu ici:kharmoumemsa a écrit : Mr candella : pour l'exploitation du régulateur :
mon quest est de comment exploité le régulateur en premier expérience sans faire fonctionner les batterie .pour le but de connaitre la valeur du cos phi de l'installation sans compensation .-fonctionnement cos phimétre.
kharmoumemsa a écrit : comment je peut exploiter le régulateur de notre batterie sans fonctionner se dernier pour savoir la valeur de notre cos phi.
Et là en ce qui concerne le réglage:Candela a écrit :C'est très simple: il suffit de passer en manuel et d'éliminer tous les condensateurs en service.
Si c'est pour une observation brève, il suffit de couper une seconde l'alimentation du régulateur, ce qui fera retomber tous les contacteurs. Vous aurez de 30 s à 1 min avant que le premier gradin s'enclenche.
Vous devez passer en manuel dès la mise sous tension (p 86-87 en français), appeler "WEEKLY PF" avec la touche MODE puis passer en mesure instantanée avec la touche"-".Candela a écrit :Pour le réglage, je vous conseille d'adopter en première étape celui correspondant au seuil indiqué par votre distributeur. Au bout de 8 jours vous observerez la valeur indiquée "7j" et si c'est inférieur vous relèverez un peu votre réglage (+ 0,5 par ex). 8j après, vous recommencerez et ainsi de suite jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant sur la période. cela ne devrait pas demander plus de 3 opérations, maxi!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités