remise en route géneratrice 3 points apres arret prolongé

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
helix
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 16 janv. 2016 19:14
Contact :

remise en route géneratrice 3 points apres arret prolongé

Message par helix »

bonjour
agriculteur dans le lot 46 j'ai eu l'occassion de récuperer une géneratrice 3 point de 16 kw qui a etait stockée et n'a pas servie depuis une dizaine d'annee
a la lecture d'une net j'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs etapes a suivre ; je viens donc vers vous pour essayer de faire les etapes dans l'orde
je vous site ce que j'ai pu lire dans le desordre: remanence avec batterie test des diodes .....
j'ai essayé l'engin avec la prise 540/trs min le voltmetre ne bouge pas
des photos pour envisager une premiere etape
Image
Image
Image
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remise en route géneratrice 3 points apres arret prolong

Message par Labobine »

Bonjour,
Il se peut que étant restée en repos trop longtemps elle ait perdu le rémanent.
Etant donné que vous avez le livret il y a d'inscrit quelque part comment remettre du rémanent.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
helix
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 16 janv. 2016 19:14
Contact :

Re: remise en route géneratrice 3 points apres arret prolong

Message par helix »

bonjour
désolé je n'ai pas ete informé de ta reponse
j'ai testé les diodes sont ok
j'ai mis une batterie 12 volts sur E+ et E - sans demonter le condensateur ; sans que le moteur tourne aucun effet ( j'ai peut etre grillé le condensateur je ne sait pas si l'on peut envoyer du 12 volt sans le demonter )
j'ai réessayer moteur tournant ( prise de force ) en metant du 12 volt j’obtiens 230 volt entre les phases et neutre et 450 entre deux phase ; cela parait ok apres avoir eteint le tracteur j'ai rien a nouveau je suis obliger de remettre du 12 vol
j'ai changé le condensateur toujours pareil faut mettre du 12 volt pour qu'elle monte a 450 volt
je vais commander une resistante de puissance le petit "truc " vert 5 mm de diamere et 4/5 cms de long
si vous voyez mon soucis merci des reponses
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité