section cable

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
noyce83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 janv. 2016 18:34
Contact :

section cable

Message par noyce83 »

Bonjour,
Je suis actuellement en triphasé 4 conducteurs de 10 mm2 et je voudrai passer en monophasé.
Le compteur est situé à 40 mètres de la maison.
Après passage EDF bien sur:
Puis je rester ,pour le monophasé , en 2 conducteurs 10 mm2 ou puis je croiser les conducteurs en donnant du 20 mm2 à chacun (phase et neutre)?
Ou , dois je changer les conducteurs jusqu'au tableau?
Merci pour votre réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section cable

Message par RFco »

hello


pour cette distance, il faudrait à minima du 25mm² pour un DB 30/60A mono

On ne double pas les conducteurs pour augmenter artificiellement la section de l'alimentation


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
noyce83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 janv. 2016 18:34
Contact :

Re: section cable

Message par noyce83 »

Merci pour votre réponse.
Est ce difficile de tirer moi mème des cables 2x25mm2 sur 40 mètres à travers gaines ?
Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section cable

Message par RFco »

hello


tout seul, non, il faut au moins être deux


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
noyce83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 janv. 2016 18:34
Contact :

Re: section cable

Message par noyce83 »

Bonsoir et merci pour la réponse,
Quel cables faut il : référence? ( en 2 fois 25mm2 )
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable

Message par Carminas »

Bonsoir

Du U-1000 R2V 2x25² convient entre 27m et 42m.

@+
Carminas
Avatar du membre
noyce83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 janv. 2016 18:34
Contact :

Re: section cable

Message par noyce83 »

Bonsoir,
Une dernière question:
puis je placer du 2x35mm2 et ne demander,pour l'instant que du 12 kwh ?(toujours pour une distance de 40 mètre environ)
Ceci en prévision,on ne sait jamais ,que je passerai un jour à 18 kwh...
Merci encore
Cordialement,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable

Message par Carminas »

Bonsoir

Non inutile

ERDF ne délivre désormais pas plus de 12kVA en mono.
Si vous vouliez plus, il faudrait revenir en triphasé (autre câble, autres impacts)

@+
Carminas
Avatar du membre
noyce83
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 janv. 2016 18:34
Contact :

Re: section cable

Message par noyce83 »

Merci pour avoir pris un peu de temps à me répondre.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités