ICC d'une armoire

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
ultra
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 17 déc. 2015 20:19
Contact :

ICC d'une armoire

Message par ultra »

Bonjour je suis nouveau et pas super en électricité.

J'ai une armoire alimentée en 400VAC-125A et en 230VAC-50Hz qui commande un bruleur d'incinération.

Comment calculer l'ICC au 400VAC et au 230VAC Secouru ? Si je dois vous donner plus d'infos demandez moi ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ICC d'une armoire

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudrait commencer par nous donner le mode d'alimentation: tarif bleu-vert-jaune, et dans ces deux derniers cas :
-jaune l'Icc doit être communiquée par ErDF, sinon valeur par défaut C14-100
-Vert puissance (au moins..) du transfo et caractéristiques

Ensuite longueur et section des câbles entre le point de livraison et l'armoire.
D'où viennent ces 2 alimentations?

Petite remarque: si comme je le pense il s'agit d'un ERT, l'organisme de contrôle doit indiquer ces éléments sur son rapport initial. A moins que votre question ne soit destinée, justement, à la visite initiale...

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités