Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
ouranos
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 7 déc. 2015 16:50
Contact :

Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par ouranos »

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de renseignements suite à l'acquisition d'un véhicule électrique.
j'ai acheté un véhicule avec intégré une prise charge rapide de 6,6 kw/h.
J'ai le choix de la pose d'une prise classique renforcée et d'une wallbox qui permettrait une charge plus rapide du véhicule, ce qui serait intéressant pour ma part puisque mes heures snt coupées en 2 plages de 3h.
Aussi, je me demande si mon installation supportera la charge.
je suis dans une maison récente ( 12 ans ) avec un abonnement à 9kw/H.
J'aimerai donc savoir, si sans augmenter mon abonnement pour des raisons financières, mon installaton supprtera la charge.
Vous remerciat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Un abonnement 9kVA c'est 10,5kW.
Cela vous laisse environ 4kW de marge
Tout dépend donc de ce que vous ferez fonctionner simultanément pendant la charge de la voiture

Au pire essayez, vous verrez bien à l'usage ce que cela donne
Carminas
Avatar du membre
ouranos
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 7 déc. 2015 16:50
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par ouranos »

Merci pour ces infos donc s'il reste 4 kw, je suppose qu on prend la puissance exacte cumulée du reste des appareils et pas par tableau ?
Comme je suis en chauffage électrique ça risque de faire juste, voire trés juste ????
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par Carminas »

C'est la puissance totale instantanée consommé dans toute l'installation qu'il faut prendre en compte

Oui effectivement cela sera juste :
- soit vous augmentez la puissance de l'abonnement
- soit vous mettez un délesteur qui coupera tout au partie des circuits de chauffage lors des pointes de consommations qui vous feraient dépasser la puissance de l'abonnement
Carminas
Avatar du membre
ouranos
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 7 déc. 2015 16:50
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par ouranos »

Merci pour cette réponse, combien coute approximativement la pose d'un délesteur ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par Carminas »

Bonjour

Un délesteur coute aux alentours de 200 à 300€
Le raccordement est plus ou moins compliqué, suivant qu'il y a ou non, des fils pilote, un programmateur, un compteur électronique...
L'idéal est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délestage et de programmation du chauffage.

Difficile donc de vous donner une réponse sans analyser l'installation

@+
Carminas
Avatar du membre
ouranos
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 7 déc. 2015 16:50
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par ouranos »

Par contre mon compteur indique 45A, normal ou pas par rapport au 9 nkv ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pose d'une wallbox pour véhicule electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est bien cela
Abonnement 9kVA --> disjoncteur de branchement réglé sur 45A --> environ 10,5kW de dispo
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité