différentiel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
françois79
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
Contact :

différentiel

Message par françois79 »

Bonjour

Je voudrais comprendre quels sont les éléments qui doivent être placés sur -un différentiel type A
- un différentiel type AC
- un différentiel type HI
et es-ce que le différentiel HI peut remplacer le différentiel A?
Quels différentiels est absolument obligatoire dans un tableau?

Merci pour votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: différentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

Type AC: détectent les défauts du courant alternatif. On peut le mettre pour tout type de circuit, sauf pour cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge, recharge de véhicule électrique.
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge, recharge de véhicule électrique). On peut le mettre pour tout type de circuit.
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs. On peut le mettre pour tout type de circuit.
Carminas
Avatar du membre
françois79
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
Contact :

Re: différentiel

Message par françois79 »

merci pour les explications,

Donc c'est l'installateur qui choisi le différentiel , le consuel ne va pas refuser l'installation il y a pas de règles fixe

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: différentiel

Message par Carminas »

Bonjour

Si il y a une règle fixe.

La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicules électriques) le cas échéant ;
doivent être protégé par un différentiel 30mA type A
Le consuel vérifie ce point et le non respect est en général un refus de conformité

Les autres circuits doivent être protégés par un différentiel 30mA type A ou type AC

Pour un rappel un HI c'est un type A à immunité renforcée.

Image
Carminas
Avatar du membre
Esmax666
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 02:04
Contact :

Re: différentiel

Message par Esmax666 »

autant prendre du HI pour etre sur alors ?

Mais ou voit t on cela ?

par exemple sur ce modele:
http://www.amazon.de/Hager-CDA440D-FI-S ... 357&sr=1-1
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités