Interet de l'interrupteur différentiel type A

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jsber
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 3 déc. 2015 16:15
Contact :

Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par jsber »

Bonjour à tous, j'ai une question concernant les ID type A.

Je travaille chez un artisan électricien, et lorsque qu'un client a des déclenchements intempestifs de leur ID type AC, on les remplace par des type A en disant qu'ils seront moins sensibles au défaut de type courant continu. Or, moi il me semble que c'est l'inverse, qu'un type A va au contraire détecter les fuites de courant continu, là où un AC ne va détecter que les fuites de courants alternatifs. Ce à quoi on me répond : "le type A va détecter que c'est des fuites de courant continu et ne va justement pas sauter". Pour moi c'est plutôt l'inverse. Qui a raison, moi ou mon chef :-D ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par RFco »

Hello


Il a tout faux

le type A est un type AC qui detecte EN PLUS les défauts à composante continue

Perso, je ne pose que çà en domestique


Si le diff actuel saute trop, il faut faire une mesure d'isolement (pas dit qu'il sache ce que c'est)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jsber
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 3 déc. 2015 16:15
Contact :

Re: Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par jsber »

Ah merci, c'est bien ce qui me semblait !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par RFco »

Pour savoir si c'est vraiment le diff existant qui est en défaut il faudrait avoir lappareil pour mesurer ses seuiks de déclenchement en temps et en mA
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jsber
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 3 déc. 2015 16:15
Contact :

Re: Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par jsber »

Ok, merci pour les précisions.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Interet de l'interrupteur différentiel type A

Message par Carminas »

Bonjour

Peut etre prendre un type A à immunité renforcé (HPI, HI, SI) qui sera moins sensible ?
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités