compensation energie reactive

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

compensation energie reactive

Message par Emine »

Bonjour
dans un exercice lorsque j'ai appliquer la formule Q=P(tanfi-0.4) j'ai trouvé une résultat négative
Est ce que c'est logique et quel est l'explication physique de ce signe négative ?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: compensation energie reactive

Message par Candela »

Bonjour,
Oui, c'est tout à fait logique, cela signifie que vous passeriez en [z_cosphi] "AV", signe d'un réseau capacitif.
Donc, tout simplement le réactif capacitif serait plus grand que le réactif selfique.
Raisons les plus courantes:
-Trop de condensateurs maintenus sur une installation à vide
-très grandes longueurs de câbles HT alimentant de faibles puissances (balisages d'aérodromes, alimentation des réseaux de signalisation SNCF, réseaux d'éclairage de suveillance...)
Attention toutefois: si la mesure est faite en aval d'un transfo HT/BT d'abonné, la valeur cible de la tangente est 0,31 et non pas 0,4.

Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: compensation energie reactive

Message par Emine »

Merci Candela
Est ce que ce cas est considéré comme un problème , c'est à dire on doit diminuer le cosfi j'ausqu'à que tgfi=0.4 ou on laisse les choses comme ça et tous va bien ?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: compensation energie reactive

Message par Candela »

Re,
Sauf cas très particulier (les réseaux cités...), il n'y a aucun intérêt à avoir un réseau capacitif, car cela entraîne une augmentation de la tension, des risques de résonance accrus etc, sans amener aucun avantage.
Lorsque l'on ne maîtrise pas totalement le [z_cosphi] (cas général en présence de moteurs notamment), on se garde de s'approcher de la valeur 1...pour être sûr de ne pas la dépasser.
Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: compensation energie reactive

Message par Emine »

Merci Candela
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités